土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 如何实现DDC与现场设备的连接?
如何实现DDC与现场设备的连接:比如数据采集并上传服务器,服务器的控制信号执行

现场设备包括:空气开关、变频器、接触器

收集的信号包括:温度 湿度 电压 电流 开关状态 等

谢谢

全部回答(1 )

  • zhfxfz
    温度湿度 都是有传感器直接反馈信号给模块AI点,机组的运行状态都是接接触器的辅助接点DI点,变频器的控制是由模块的AO点输出0--10V或4--20ma来控制的,总体来说吧所有BA控制点位都是由具体点位引线到DDC控制箱内接到相应的模块控制点位上。具体控制也就是干接点或0-10V 4-20ma···我说的可能比较乱有不对的请指出谢谢
    2011-04-02 10:24:02 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10