调试的肉制品加工废水。
水温:30-35度
水量:2700-3000方每天,设计是7000方/天。
进水浓度:COD:400~700;NH3-N:10~30;PH:6.0~7.0
目前排水浓度:COD:30~60;NH3-N:5~30;PH:6.5~7.0;SS:60-80
设计工艺:气浮+水解酸化+AO+斜管沉淀池
设计进水浓度:COD:小于1200,小于NH3-N:60

目前运行情况:AO生化系统分独立四组,目前全部运行,由于水量未达到设计值,所以运行采取:每天分三班,每班以150方流量进六小时,进水的同时开搅拌机,曝气六小时,曝气汽水比在18:1;在停止进水的前两小时进行内回流,采取150%的比例。气浮,粗细格栅都照常运行;斜管沉淀池每班排泥一次。

目前存在问题:如下图所示,O段组合填料上轮虫、线虫和下图所示的肉眼都能看见的红色似线虫的长虫存在,当然还有钟虫存在。不知道运行到底怎么样?
出水SS高,看着水不透侧,很浑的样子,而且协管沉淀池经常有黑色浮泥翻出。

IMG00022-20110316-1046.jpg


IMG00032-20110316-1126.jpg


IMG00036-20110316-1205.jpg

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • sumolian
    sumolian 沙发
    汽水比太高了吧,经验值10-12就OK
    2014-02-08 23:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • xzzx_point
    xzzx_point 板凳
    喜欢这样图文并茂的帖子,长见识了
    2013-12-18 14:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • li_rongcheng
    li_rongcheng 地板
    :P:P:P:P:P
    2013-12-13 11:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • momo7897
    momo7897 4楼
    学习为主
    2013-12-04 17:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • 春风拂面
    楼主的显微镜放大倍数似乎有点大,当然你看习惯了可能也无所谓。第一个应该是累枝虫,第二个是线虫,第三个没看明白。累枝虫太多了是污泥可能要发生膨胀的迹象,检查一下吧
    2011-05-20 09:00:20