土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电箱大小如何确定阿
我是做设计的,配电箱大小从来不标,施工的也没有问过。可是心里总是不踏实,高水平的设计人员即使不标,也应该知道。问问专家,大小是怎么确定的阿?

全部回答(5 )

  • wsywfw
    楼主如果是设计院的,在设计图纸时敬请手下留情,不要标注箱体尺寸。一来费您老人家的精力和时间,二来给我们成套厂添乱。
    2006-04-11 11:59:11 来自 PC 评论 举报
  • czdq1978
    高度方向的尺寸:进出线端一般各留100mm 如果进线端要做跳线排可留200
    进线断路器出线端若要做排,则上下元件之间留200-250mm
    微断之间留85mm,然后把各排加起来适当留足距离就可以了
    宽度方向左右离元件50-70mm
    深度方向:箱内最厚的元件再适当放一些尺寸就可以了
    最后确定其外形时考虑其协调就可以了
    2006-04-06 14:58:06 来自 PC 评论 举报
  • ahei1983
    多谢各位高手。看起来,设计人员乱标注的话,反倒是添乱了,哈哈。
    2006-04-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
  • jk_00


    虽然有标准的箱子图纸,也可以根据具体元件确定外形尺寸.但由于低压元件规格的多样化和复杂化,而且其安装不需要占用太多空间,还是应该有制造厂自己确定.你放心,不会给你设计成很大的,那样成本就大了.
    2006-04-06 13:53:06 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    有一个土办法:把所有元件排列一下,留一点走线通道及维修间隙就可以了。不过对您可不适用,您还是写上一句:尺寸由成套厂定得了。一劳永逸!其实设计人员对配电箱的尺寸大多把握不好,不是太大就是小,还是交给成套厂好。
    2006-04-06 13:13:06 来自 PC 评论 举报