小白求教:电容柜简单系统图pe怎么算出来的?
小白求教:电容柜简单系统图pe怎么算出来的?
本人是新手,看到一张道路照明图纸上 pe=14.7kw 设计有49个250w的钠灯 ,功率因数大于0.9,想请教那个pe怎么算出来的,谢谢各位!
发布于
2011-03-16 10:58:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vagabondmaster123
根据负荷容量,电容补偿大概为1/3
2011-03-21 11:03:21
来自 PC
评论
举报
yjd107888
pe=49*0.25*1.2=14.7
1.2是为照明功率+镇流器功率.镇流器功率为照明功率的20%(工业与民用配电设计手册第三版)
2011-03-18 14:41:18
来自 PC
评论
举报
心香
pe是为总功率,49*0.25*1.2=14.7
此1.2是为照明功率+镇流器功率.镇流器功率为照明功率的20%
2011-03-18 14:34:18
来自 PC
评论
举报
达人赵强
我个人认为pe的计算不是简单的光源额定功率加上镇流器损耗再乘数量,还与照明控制方式有关。若为隔盏控制,分全夜灯和半夜灯。则pe可能就是一半,大家应注意
2011-03-18 10:45:18
来自 PC
评论
举报
xj.7204
镇流器损耗为灯具功率的20%。
2011-03-17 10:34:17