消防负荷为三级的建筑 消防设备用双电源末端切换吗?
消防负荷为三级的建筑 消防设备用双电源末端切换吗?
如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换 请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?
发布于
2011-03-16 09:01:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(17 )
wangwh123
一个电源,不考虑切换
2012-04-13 17:45:13
来自 PC
评论
举报
wjsedb
什么为末端?有距离要求吗?只要在机房内就行?
2012-04-13 16:54:13
来自 PC
评论
举报
dcl-1979
别把双电源和双回路弄混了!
2012-03-15 15:45:15
来自 PC
评论
举报
zzhspeed
最基本的概念都搞不清楚可不行。
三级负荷的供电要求是什么?就是单回路供电撒!谁说消防负荷就一定要双电源的,消防负荷也有三级的,也有单电源的。
2012-03-15 14:08:15
来自 PC
评论
举报
sheep886
建筑低规里面有规定可采用三级负荷供电
2012-03-15 11:13:15
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(17条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
xiezidiudiu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
44
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.56 万条内容 · 1658 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
三级负荷的供电要求是什么?就是单回路供电撒!谁说消防负荷就一定要双电源的,消防负荷也有三级的,也有单电源的。