一组中置柜第一次供电,隔离刀跟进户电缆之间的铜排上装了3只CG6-120/145C传感器,隔离刀还没合闸,就发出"呜呜"声,正常吗?传感器福建山亚开关有 限公司生产的。传感器发出这种声音有问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句福建东方和厦门协成,均是4倍。
LK还没问......
回复 举报
Z用于负载侧及PT柜,S用于线路侧。
我发了传真让供应商给我提供负荷开关的操作过电压数据了......
btw: 好像在哪看到说ZN4还是ZN12的过电压是7倍。
回复 举报
ZN3-10型真空开关对4000kVA电弧炉变压器进行的空载分闸试验。部分数据如下:在变压器高、低压侧无保护的情况下,实测高压对地过电压最大为3倍,相间过电压最大为4倍;在变压器高压侧有MOA保护的情况下,实测高压对地过电压最大为2.8倍,相间过电压最大为3.6倍;在变压器低压侧加装大容量稳压装置后,实测高压对地过电压最大为1.4倍,相间过电压最大为1.34倍.
由于真空开关开断空载变压器时过电压的大小与真空开关触头材料、触头结构形式、被保护设备的参数等有关,不同厂家的产品用在不同的环境中的结果都有较大不同,实际上很难用公式精确计算,一般要在具体环境下通过试验确定,虽然厂家也提供了一些相关的数据,如ABB公司提供的参数表明,其真空开关(铜铬触头)开断空载变压器时,过电压一般不超过3倍相电压,且一般不需要保护。但厂家的参数一般只是平均值,只能说明过电压超过3倍相电压的概率很小,并不是不会出现3倍及以上的过电压。采取限制措施是必要的.
至于压气或真空负荷开关、真空断路器是否加避雷器问题,我想原则是:1.属于真空的,由于其过零灭弧特性,必须加;2.非真空的,负载侧没有必要加,如SF6断路器,但线路(如保护主母线)必须加.
回复 举报
1/避雷器的持续运行电压应该比系统的额定电压高,这好理解。
因为只有在系统正常工作电压以上的某个电压值避雷器才允许导通,又由于避雷器能够耐受暂时的过电压,即在暂时过电压时避雷器不能导通,而避雷器的额定电压与暂时过电压相对应,所以1mA参考电压还应该大于避雷器的额定电压。
系统额定电压(相电压<线电压)<避雷器持续运行电压<避雷器额定电压<避雷器参考电压<避雷器的残压。
2/.避雷器的残压:避雷器击穿后能够维持的电压水平。
3/.动作电压:(相当于直流1mA参考电压),超过此值的电压就可以使得避雷器动作,从而限制过压。
YH5WZ2-17/45 持续运行电压:13.6,额定电压:17,雷电冲击残压45,操作冲击残压38.3,直流1mA参考电压38.3。
YH5WS2-17/50, 持续运行电压:13.6,额定电压:17,雷电冲击残压50,操作冲击残压42.5,直流1mA参考电压25.0。
回答以上问题:
1.系统过电压允许值,一般不允许超过4U相,至于 压气或真空负荷开关、真空断路器的操作过电压一般多大? 我也不知道,但实际上上面的1mA参考电压已经超过了4U相,为什么请避雷器专家解释.
2.关于HY5WS-17/50,HY5WZ-17/45的具体应用,可能大家都一样,搞不清.现在我们的用法是进线用HY5WS-17/50,变压器馈出用HY5WZ-17/45,电机馈出用HY5WD-17.5/40,电容用HY5WR-17/46,线路(PT)用HY5WZ-17/45.
3.对于图纸中没有避雷器的,除非已经确定用户已经自行解决或非真空断路器,否则,必须加.
回复 举报