电容柜回路,主回路用630的刀熔开关,溶体400A,电容器每回路20KAr,支路用40A的熔芯保护,电容回路发生短路事故,导致400A的溶体爆炸,不知是什么原因?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发

    不能消除.
    能防止谐波的谐振.
    2006-06-23 12:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • caoqq
    caoqq 板凳
    请问动态无功补偿装置能消谐波吗?
    2006-06-23 11:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • sumlee2069
    sumlee2069 地板
    谐波的谐振过电流造成的,采用动态无功补偿装置。
    2006-06-23 11:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 4楼
    熔断器产品质量问题
    2006-06-23 11:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • caoqq
    caoqq 5楼
    “刀熔接触不良”,有可能。
    2006-06-23 10:29:23

    回复 举报
    赞同0