路灯穿管的问题

发布于:2006-04-03 21:13:03 来自:电气工程/市政公用工程 16 3748 [复制转发]
路灯采用半夜灯,两路电缆,交替给路灯供电,路灯间距30米,采用YJV(5*16)路灯电缆,有几个问题拿不定主意,请教坛里各位老大帮忙:
1.两路电缆是在每个路灯下都分接(每根电缆30米),还是在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米)?
2.穿线间距60米,应穿多大的UPVC塑料管?
3.按我的设计,有的路灯内需要预埋6根UPVC管,不晓得路灯杆内能否容的下?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • xiazaiziliao6
    xiazaiziliao6 沙发
    xxxxxxx xxx xxx xxx
    2008-08-23 10:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • ljy2003_cq@co163
    每个灯杆处均应设检查井,故其间距也为30米,作为拉线和分线用。
    过街管两端也应设检查井。
    管道采用PVC双壁波纹管或PE碳素螺旋管,管径为80~100均可。
    2006-04-20 17:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • wutong100
    wutong100 地板
    这样一个绝缘穿刺线夹材料费和人工费是多少钱?
    可否有厂家联系方式?
    2006-04-16 20:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • 水晶兰
    水晶兰 4楼
    如果两路电缆交替给路灯供电,可以在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米),但根据我们工程中应用的实际经验,路灯电缆分支建议采用绝缘穿刺线夹实现,无需截断主电缆,可在电缆任意位置做分支,而且安装简便。
    2006-04-15 20:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 5楼
    可以的
    2006-04-14 08:35:14