两层商场及一层地下室共2500个喷头,按一个报警阀所控制的喷头数不超过800计算需安装三个报警阀。我想请问一下各位:能不能只安装两个报警阀,互为备用。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • cxy281
    cxy281 沙发
    我前面已讲过,报警阀的流量范围是15~60L/min,两个报警阀并联启动不存在问题。
    2006-04-06 18:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • cxy281
    cxy281 板凳
    条文说明解释控制喷头个数的原因:
    1.为了保证检修时系统的关停部分不致过大
    2.提高系统的可靠性
    说的也没错,但不一定要用增加报警阀数量来解决吧.通过控制配水干管所控制的喷头数也可以保证检修时系统的关停部分不致过大.至于报警阀启动流量问题也大可不必担心,湿式报警阀的流量范围为15~60L/min.我认为除为了保护钢屋架和水幕等系统需要独立设置报警阀外,仅仅是喷头数量问题没有必要增加太多的报警阀,两个报警阀并联即可.其实与自喷水泵一样的道理,互为备用,系统的可靠性不是更提高了吗?