负序过硫保护的问题

发布于:2006-04-02 15:47:02 来自:电气工程/继电保护 10 1795 [复制转发]
大家在做微机综保时,遇见负序过硫,怎样做,加一相电流,还是加两相,或者三相。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • wanghongbao1968
    就负序过流保护而言用单相,两相,三相(负序)都可以试验,但必须将其他保护或闭锁功能退出,否则其他保护可能抢先动作或闭锁保护,如果其他保护或功能无法退出的,就要选择下拿种方法更好了。
    2006-05-26 20:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • likewind
    likewind 板凳
    敢问那种算发可以只要一相或者两相电流即可滤得负序分量?或者是楼主问题本身就有歧义?楼主意思是已经得到负序分量后,加入某相负序电流吗?三相负序是对称的啊,就一相就可以说明问题啊!我觉得这个问题本身有问题。
    2006-05-26 11:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    关于这个保护,大家能详细解释一下吗?资料之类的
    这个保护都用于哪些情况下?
    2006-05-23 19:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • my_win
    my_win 4楼
    3相不平衡就会产生负序电流
    2006-04-06 21:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • kenny.rui
    kenny.rui 5楼
    不是很明白~只加一相电流的话会产生负序吗??是不是直接产生了零序电流阿(变成零序过流?),请教~
    2006-04-06 21:39:06

    回复 举报