土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】关于住宅电源总断路器问题的一些探讨

【请教】关于住宅电源总断路器问题的一些探讨

发布于:2011-03-09 14:12:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天看了一篇关于审图意见的帖子,其中审图意见中有这样一段“ 配电箱系统图,所有户箱,根据GB50368-2005第8.5.4条的规定(此为强条), 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。设计采用隔离开关不当。”我现在设计的用户配电箱总断路器都是用的1P隔离开关,在每户住宅计量表后用的2P微型断路器。现在让我感到有点困惑了,不知道这样做到底对不对。我工作也4年多了,这么多年来一直都是这样搞得,审图也从来没人提到过。我是吉林省的,我现在在想难道各省份间差异这么大吗?到底哪一个才算是住宅电源的总断路器呢?个人认为用户配电箱总开就是应该用隔离开关,以便于维修,住宅供电系统基本都是TN-C-S不允许断开N线所以选用1P隔离开关。每户住宅计量表后有人用1P微型断路器,我觉得这一点违背了住宅设计规范的要求,没能够同时断开相线和中性线,所以我用2P微型断路器。根据个人理解住宅电源总断路器应该是每户住宅计量表后的开关电器,而不应该是用户配电箱内的总断路器。以上是个人理解,还请各位高手指教。

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 励志一生
    励志一生 沙发
    表示路过,来学习的!
    2012-07-25 14:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • chelon168
    chelon168 板凳

    我觉得这个答案 最好
    2012-07-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不明白啊,别人教的电流和断路器选择,救命啊

别人教我,按电流类型算出计算电流后,电流还要乘系数,照明X2,漏电X1.5,电机X3,然后选断路器我不知道为什么,问教我的人,他说是因为启动电流大,可是断路器不是有相应的瞬时电流和短时电流的保护吗但是这个乘系数好像是有理由的,我以为这个系数是断路器选择的整定系数,但是不确定也不知道为什么是按上面这三个系数,而且也不知道三相设备是不是也是这个系数。上一级的配电箱还要根据负荷类型乘系数选断路器吗

回帖成功

经验值 +10