10KV的非晶合金干式变压器和SCB10干式变压器哪个好些。。。除了空载损耗低不同和噪音不同还有什么不同。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(192)
只看楼主 我来说两句应该是两种:一、变压器本身或者10千伏侧的设备故障
二、电力公司供应中出现各种情况导致的停电
如果是解决问题一,备用的变压器和设备一样挂在电网上运行,一样有损坏的可能,同样会有继续停电的风险,那是否还要再备一台?
如果停电几天的时间可以忍受,等设备坏了再换台新的,期间只用小容量的设备保重要负荷,是不是可靠性更高,经济性更好呢?(每月只收一台设备的基本电费啊)
如果不能承受几天的停电风险,那备用的变压器是不是最好挂在另外的电源上呢?如果是,是否占用了电网的资源了呢?这是两个手机一个号码?应该是两个各手机两个号吧!!!!
回复 举报
先看营业规则,是96版,现在应该改了N次了。其中“第八十五条 以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器(含高压电动机),属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;”
问题就出在“冷备用”上,你设计一主一备,没问题,关键是备用的状态。我先来讲下我遇到的情况就清楚了,也许各地的供电公司不一样。
我以前公司,也是一主一备,平时用一台变压器,另一台备用,处于进线断路器分闸状态。供电公司要收容量费,说是不符合要求。如果不收容量费,需要将变压器进线拆除,即把进线电缆从高压断路器处断开,然后封住高压柜,就是用户即使有这台变压器,也使用不了,这就是所说的冷备用吧。以后若要启用这台备用变压器,需要按照新安装变压器的程序走,走申请流程要几万块,这和新安装没区别。
后来我们自己拆除了接线,供电公司加了铅封,就没再收容量费了。