如何准确用电缆线截面积来决定用什么规格的镀锌钢管?
如何准确用电缆线截面积来决定用什么规格的镀锌钢管?
各位师傅:请教一下,麻烦给点建议经验,谢谢,例如20x0.75mm2+20x0.75mm2(两组线)用什么规格的镀锌钢管?
发布于
2011-03-08 17:09:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
yzk0308
一般情况下,预先会在管内穿根钢丝,等到放线时再将要穿进管内的线一齐绑扎整齐全部一次性穿进。
2011-03-18 21:28:18
来自 PC
评论
举报
w542131241
0.75mm2的线很小,机械强度不够;穿线如一根一根穿,容易拉断;其实如果距离有点长,就算几根几根穿都不保险。
2011-03-15 22:38:15
来自 PC
评论
举报
lingme
穿线时考虑几根几根的穿,尽量不要一根一根的穿线。 ---------为什么??
2011-03-12 15:26:12
来自 PC
评论
举报
w542131241
如果两组分开穿管,每根DN25;如果两组穿在一根管内,要DN50。当然能大一级更好,需要放在一起也可以考虑用金属或者PVC线槽。
应注意,这是按普通的BV硬线或者软线来计划的,如果是阻燃及屏蔽线或者耐火线上述规格就小了。
穿线时考虑几根几根的穿,尽量不要一根一根的穿线。
2011-03-09 17:58:09