【不解】塑壳断路器短路保护整定值为什么是10倍
【不解】塑壳断路器短路保护整定值为什么是10倍
塑壳断路器短路保护整定值为什么是10倍,哪份标准中有说?
发布于
2011-03-08 13:12:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(3 )
liqing126
行业做法配电保护为10倍,电机保护是12倍,但为什么这么做呢,哪个标准中有写吗
我也想知道
2011-03-11 21:28:11
来自 PC
评论
举报
xiao86318
行业做法配电保护为10倍,电机保护是12倍,但为什么这么做呢,哪个标准中有写吗
2011-03-10 22:43:10
来自 PC
评论
举报
夏季森林
不一定就是10倍啊!
配电用断路器和电机用的断路器保护整定值就是不同的啊。而且,有些断路器本身带保护整定值调节功能,可以根据负载的情况调节大小。