土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE里的0.2Qo分段调整是什么东西啊?干嘛用的

SATWE里的0.2Qo分段调整是什么东西啊?干嘛用的

发布于:2011-03-08 10:48:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
SATWE里的0.2Qo分段调整是什么东西啊?干嘛用的,请前辈讲详细点,谢谢

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • 鲁烟半岛epc
    1、问题来源
    在框架-剪力墙结构体系中,剪力墙作为抗震的第一道防线,框架作为第二道防线,在重视第一道防线的同时不能轻视第二道,因为实际抗震时并不是第一道先受力,第二道再受力,而是第一道第二道一起受力,只不过剪力墙的刚度大,承担的地震作用大罢了。为了确保第二道防线的稳定性,我们人为规定计算时作用在框架上的内力不能太小,太小的内力带来不足的配筋,不足的配筋不足以承担太大的内力。这就是问题的来源。也是《高层规范2010》8.1.4条的背景。
    2、SATWE里的设置
    《高层规范2010》8.1.4条关于V0的解释中,提到了分段的概念。框架柱数量上下基本不变时,整个结构是1段,只有一个V0;框架柱数量上下变化较大时,根据具体情况分段,各段有各段的V0
    在SATWE里,调整分段数就是分段的个数,起始、终止层号等就不用说了。不明白的可以找本用户手册看,P36。
    简而言之,这是针对框架-剪力墙结构的,其他的结构体系用不到,将分段数设置成0即可。
    2013-02-19 14:53:19

    回复 举报
    赞同1
  • liuxiaoben90
    liuxiaoben90 板凳
    STAWE文本信息中0.2Q调整系数最后关于二道防线是说,考虑弹塑性内力重分布设计时内力系数自动调整,而在YJK的参数设置中,有关于调整分段及系数自定义的数值可供用户自己调整。
    2017-03-10 09:55:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
这个家伙什么也没有留下。。。

30.86 万条内容 · 479 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一本完整的PKPM计算说明书

论文简介: 一本完整的PKPM计算说明书 附件名:2011381299550463350.zip 文件大小:7376K (升级VIP 如何赚取土木币)