土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 餐厅包间排风换气次数一般取多少?

餐厅包间排风换气次数一般取多少?

发布于:2011-03-08 09:48:08 来自:暖通空调/通风排烟 55 75236 [复制转发]
餐厅包间排风换气次数一般取多少? 没有新风,分体空调。

全部回复(55)

只看楼主 我来说两句
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    餐厅也要看的,餐饮建筑中建议新风采用15-25m3/h,按照餐厅档次分为三档。
    2017-08-13 10:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1493793210989
    小手一抖,土木币拿走
    2017-05-04 11:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • 采梦
    采梦 地板
    学习到了!
    2017-03-22 11:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • amitongzhi
    amitongzhi 4楼
    linhaipingfeng 发表于 2011-3-10 10:55 没有新风空气质量能信吗 抽烟喝酒的 太多了 我建议加上新风 换气系数10次每小时把没有新风的小餐厅多了去了,10次换气你是想把冷气全部抽走吧
    2016-01-28 14:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaojunhxl
    个人认为即使按5次/h计算排风量也非常的大,一般我还是按新风量的90%左右来考虑排风量。
    以一个25m2的包厢(10~12个人)为例,吊顶后层高按2.6米左右考虑的话,5*2.6*25=325CMH,要是按人员新风量的话,一般档次不高的包厢按20M3/(人*h)即可,此时的新风量为200~240,低于按5次换气次数的排风量
    2015-12-14 22:58:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(55条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风机

请教:楼梯间或前室的正压送风机可否设置在电梯机房内?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10