土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?
应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?比如走廊的普通照明是否可以与应急照明共一个回路?有没有规范规定啊?

全部回答(58 )

  • renxuling
    13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
    1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
    当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
    2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
    3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
    4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。

    个人不同意共用一回路。
    另,共用一回路有画图偷懒之嫌。
    2009-08-11 11:33:11 来自 PC 评论 举报
  • yinxu20012008
    现今二线制消防灯具横行于世,也只好将其安装在照明线路上了。但千万不要串接开关。
    2008-03-13 10:13:13 来自 PC 评论 举报
  • liangxiaochen_00
    一般应急照明单独设箱
    2008-02-19 12:35:19 来自 PC 评论 举报
  • sx717
    首先要区分疏散照明还是安全照明\备用照明,前者必须分开,即使灯具带电池,该电池也是备用电源.
    2008-02-19 08:24:19 来自 PC 评论 举报
  • yuxiangyu123
    当采用应急双电源回路供电时可以的啊 规范不允许就是怕普通照明影响应急照明的启动 ,现在消防规范允许公共区间如:走廊等地方可以不切非
    2008-02-17 11:45:17 来自 PC 评论 举报