应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?
应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?
应急照明回路要跟普通照明回路分开设置吗?比如走廊的普通照明是否可以与应急照明共一个回路?有没有规范规定啊?
发布于
2006-03-30 19:25:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(58 )
renxuling
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
个人不同意共用一回路。
另,共用一回路有画图偷懒之嫌。
2009-08-11 11:33:11
来自 PC
评论
举报
yinxu20012008
现今二线制消防灯具横行于世,也只好将其安装在照明线路上了。但千万不要串接开关。
2008-03-13 10:13:13
来自 PC
评论
举报
liangxiaochen_00
一般应急照明单独设箱
2008-02-19 12:35:19
来自 PC
评论
举报
sx717
首先要区分疏散照明还是安全照明\备用照明,前者必须分开,即使灯具带电池,该电池也是备用电源.
2008-02-19 08:24:19
来自 PC
评论
举报
yuxiangyu123
当采用应急双电源回路供电时可以的啊 规范不允许就是怕普通照明影响应急照明的启动 ,现在消防规范允许公共区间如:走廊等地方可以不切非
2008-02-17 11:45:17
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(58条)
相关推荐
yzxgs
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
121
回复
115
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
13.99 万条内容 · 285 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(58 )
