请教各位高手,(沿程阻力+局部阻力)*1.2=风机全压?风机全压是否同水泵的扬程?
发布于
2006-03-30 15:06:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(9 )
zjl780806
谢谢了
2007-03-20 12:28:20
来自 PC
评论
举报
dangjun
静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。
所以风机的全压应该是最不利环路的总阻力(延程阻力+局部阻力)乘风压附加系数(1.1-1.15)
2006-04-14 16:30:14
来自 PC
评论
举报
xshlwh123
可能我真的没表达清楚,我只想问风机的全压如何确定,比方说风道的(沿程阻力+局部阻力)=320pa,那么风机的全压应该选多大?
2006-04-14 11:49:14
来自 PC
评论
举报
dj2003_2000_2000
扬程克服的怎么是静压呢,因该是动压呀
2006-04-14 11:24:14
来自 PC
评论
举报
hxs9888
扬程克服的是水管,阀门,机组,末端的阻力,和楼层高矮没关系