这个设计问题如何解决?地下室喷头不小心布置在了梁下或梁边,而且已经安装了不少,是下垂型喷头,显然喷头溅水盘离上部的楼板底远大于15cm,怎么办?规范有两条对我不利,一是“溅水盘”距板底的距离为7.5cm~15cm,二是在梁下布置管道应用直立型喷头。我现在的想法是,不将下垂型喷头改为上喷,因为层高很高,下垂型喷头被碰的可能很小。同时在下垂型喷头上加集热板,这样虽然溅水盘距板底大于了15cm,但喷头仍可正常受热动作。各位有没有更好的主意,救救我!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
zyljxly
沙发
typhoon
2002-11-23 15:13:23
赞同0
加载更多哪光有消防屋顶水箱,不考虑静水压力,那出水不能保证消火栓的充实水柱而只是有水流出,如何保证火灾前十分钟的灭火,何谈立足于自救