土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【疑惑】事故通风得风机必须防爆吗?
经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。

全部回答(35 )

  • qq_1404435963960
    zjg8237372 发表于 2011-3-7 12:55 事故通风有两种情况:一是有害气体,二是爆炸危险气体,只有第二种才需要防爆请教下,一般风机防火阀电动阀防爆怎么设置,是厂家设置还是现场设置,另外厂家设置有没有防爆类型的检测报告?
    2017-03-21 08:48:21 来自 PC 评论 举报
  • 财源滚滚
    谢谢楼主分享
    2017-01-05 09:29:05 来自 PC 评论 举报
  • qinweichun
    冷机房的事故通风机可以不用防爆
    2017-01-04 16:00:04 来自 PC 评论 举报
  • c2h5oh
    共用风机是通用做法,以为分开,发电机房排风机就不用防爆了吗?那你排风机还得加防爆的止回风阀,多麻烦。
    2012-08-12 21:40:12 来自 PC 评论 举报
  • zhangfengrenyuan
    对啊,我们都是共用的,在支管上加调节阀
    2012-08-11 22:11:11 来自 PC 评论 举报