请问GGD3 1600A 母排的经济做法
请问GGD3 1600A 母排的经济做法
请教GGD3 1600A 80*8 铜母排,上进线. 进线柜. 联络柜. 的经济做法谢谢!
发布于
2006-03-30 00:27:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
czdq1978
加两把刀这样可以把ME换成固定式同时柜深可以改为600 但是建议还是用800mm
GGD标准母线夹板改用JK夹板,这样可以前后各装一幅夹板从而实现前后翻排的目的,达到节约目的
2006-04-01 11:11:01
来自 PC
评论
举报
遵义
看样本噻!
后翻肯定要的!
2006-03-30 12:28:30
来自 PC
评论
举报
humingqing666
插入断路器ME-1250A/3 深度要800MM啊?
2006-03-30 11:49:30
来自 PC
评论
举报
遵义
称为GGD3应为2000~3150A!!!!!!
所说不详,
只能一般性说说,
后翻排比较省,
比起侧翻排而言!
2006-03-30 09:57:30
来自 PC
评论
举报
humingqing666
我厂目前铜排很浪费请教能符合3C的节约方法谢谢
2006-03-30 09:44:30
来自 PC
评论
举报