土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2/O氧化沟工艺,二沉池排泥问题

A2/O氧化沟工艺,二沉池排泥问题

发布于:2011-03-06 10:34:06 来自:环保工程/水处理 18 28207 [复制转发]
生活污水厂,A2/O氧化沟工艺,现在出现二沉池出现冒大量气泡现象,现二沉池污泥主采取回流氧化沟方式,脱泥间正在调试。氧化沟污泥沉降比为6%-8%,出厂水COD合格,氨氮超标(>15)。
前段时候因二沉池污泥太多,导致回流泵无法回抽污泥,清洗二沉池时注意到刮泥机底板离地面约10mm,这就会使二沉池底部一至有10mm的污泥,会不会是这个原因导致二沉池冒池,还有请有谁知道刮泥机底板离地面高度应该是多少?

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • llchong
    llchong 沙发
    三楼说的不错
    2012-12-28 10:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • wadong1234
    wadong1234 板凳
    刮泥机安装后应与池底坡度相吻合,钢刮板与池底距离为50mm~100mm,橡胶刮板与池底的距离不应大于10mm。分段刮板运行轨迹应彼此重叠,重叠量为150mm~250mm
    2012-09-14 17:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • w13516171254
    w13516171254 地板
    是的,这个情况也存在我们这里,原因大家说的都对,但是池底的10mm应该是影响不大,可能是你的二沉池池底还有其他原因,比如有死角,导致回流不及时,就发生了污泥膨胀,或者反硝化作用,这是常见的污泥浮起来的原因,有大量气泡产生,说明你们的二沉池池底的堆积污泥发生的反硝化挺严重的,肯定会导致你们的二沉池出水含氮磷成分增加。最好的办法就是不让池底又大量污泥堆积,加大排泥量。
    2012-09-13 22:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxuequan0613
    楼上有人说和天气变化有关系,有什么关系啊,不懂,请指教
    2011-08-10 19:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • fengayutonry


    我的意见同上!
    2011-03-11 11:30:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

40.77 万条内容 · 1075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?

RT,汽车玻璃废水中的三乙醇胺如何去除?因为废水主要含有三乙醇胺而导致COD过高,使废水不达标,目前研究的方法有芬顿氧化、臭氧氧化、铁碳法和树脂吸附法,效果都不是很好。请教高手还有什么更好的方法?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10