只看楼主 我来说两句1.倒流防止器=防污隔断阀,
在我国开始时一般习惯称防污隔断阀,制订国家标准和行业标准时, 根据国外的同类产品的英文翻译成做倒流防止器
2.由2个止回阀(或2个止回装置)+可以自动感应进出口压力变化的自动泄水器=倒流防止器
3.止回阀与倒流防止器:均可以防止介质的倒流.但是其防回流的安全性不一样,凡符合国家或行业标准的倒流防止器,隔断的安全性均可以保证,一般回流时渗流的水可以通过自动排水器排掉.而止回阀在密封失效时基本无安全性可言.
4.水头损失方面:
减压型倒流防止器(防污隔断阀)的水头损失一般大于7米,小于5米时就可能不安全了.
止回阀的水头损失较小,不超过3米,
如果倒流防止器的水头损失能小于3米,而安全性有能得到保证的话,就完美拉!!!
又讯:拥有我国自主知识产权,经专家鉴定达到国际先进水平的"低阻力倒流防止器"产品已在上海开发成功.并已经在上海\北京\福州\广州等地的供水管网和消防系统中等到了使用.效果满意.产品详情请登录:www.shsanlo.co.163.com或www.shsanlo.com查询.电子样本.
回复 举报
回复 举报
真的很不错的啊
回复 举报
回复 举报
1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
回复 举报