【求助】35kV系统10kV ABCD四回出线切换问题
【求助】35kV系统10kV ABCD四回出线切换问题
35kV变电站一座,单主变运行,10kV ABCD四回出线,10kV断路器采用重合器;现象1:10kV出线A,B,C运行时系统正常,当把D出线投入运行时主变有“咕咕”声,随后出线C跳闸;现象2:10kV出线A,B,D运行,C热备用时主变有“咕咕”声;现象3:10kV出线A,B,C运行,C出线断路器运行但线路不带电时系统正常;请高手不吝赐教!
发布于
2011-03-04 21:33:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(16 )
cxzjywymh
学习!学习!!!
问题还没解决,决定对站内设备彻底试验检查,特别是重合器,前天对D出线重合器导电回路电阻做测量时发现三相不平衡率居然到了200%,其中A 相特大,到了105豪欧,C.B相分别为310微欧左右,但是本人认为这不是问题的根本原因,请高手指教!今天决定对重合器做解体检查!有何结果会再次请教!!
2011-03-10 11:29:10
来自 PC
评论
举报
lihao365
学习 学习 学习
2011-03-08 22:24:08
来自 PC
评论
举报
jy02557391
赞同2楼说的。
2011-03-08 10:21:08
来自 PC
评论
举报
一天涯浪子一
去看看站内的仪表,问题不是你的耳朵听出来的。
不懂别去乱动,搞不好会死人的。
2011-03-08 09:16:08
来自 PC
评论
举报
yuhonchen
好象很有道理
2011-03-07 18:32:07
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(16条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
cxzjywymh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
22
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.07 万条内容 · 455 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
