今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|

全部回复(53)

只看楼主 我来说两句
  • guojunliang881012
    个人感觉是空开的问题,请高手解答一下,我是新手,
    2011-05-04 15:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • hcs3577
    hcs3577 板凳
    按正常分析应该是电缆问题。换25平方能正常启动,说明电机、负载、开关都没问题,都可以排除,只能是电缆问题。也不可能是单相接地,空送电缆和小负载送电正常,就是存在单相接地,接地电流也不是很大,开关不可能跳。可能是大电流时振动相间短路跳开关。我单位发生过电加热器3*185+1电缆约100米,启动跳开关或控制器保护,小负载正常。查电缆绝缘正常、加热器正常,更换同型号电缆解决问题。因原电缆直埋未找到原因,只发现电缆质量不好,不过载情况下绝缘已老化。希望楼主查出原因后发表,持续关注。

    [ 本帖最后由 hcs3577 于 2011-5-4 14:50 编辑 ]
    2011-05-04 14:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • z1g2d3
    z1g2d3 地板
    总觉得可能电缆有问题
    2011-05-03 16:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiehua2
    个人认为应该是电缆的问题,重点检查电缆
    2011-03-18 22:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • lenghuo123
    lenghuo123 5楼
    可能是线路压降问题,欠压脱扣保护造成的,(一台37KW电动机35平方电缆137米长,20℃时铜的电阻率0.0175Ωmm2/m,该电缆电阻=137/35*0.0175*2=0.137,如果是直接启动按启动电流350A计算,线路压降近50V,温度越高压降越大)。换成小电动机,启动电流小,压降也小故不跳;试验台的线路应该不太长,故能正常启动。
    2011-03-11 10:20:11