土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【请教】配压缩机的问题,这么估对不对,怎么算轴功率??

【请教】配压缩机的问题,这么估对不对,怎么算轴功率??

发布于:2011-03-03 12:47:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 24 4381 [复制转发]
给已知的一台压缩机配个蒸发式冷凝器,知道压缩机的制冷量是9KW,输入功率是3KW,COP是3,没有标轴功率是多少啊,同事和我说制冷量+轴功率=QL,然后确定冷凝温度和湿球温度,查公司的表就知道校正系数了,然后QL * 校正系数=总排热,然后看产品目录选大于这个数的就是了,这是个估算法。

比较疑惑的是QL=制冷量+轴功率 压缩机上没有标轴功率啊,这么估对不对,这么算轴功率??

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • nieshihua
    nieshihua 沙发
    到压缩机的性能曲线图上查找。
    2012-10-10 17:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    要精确
    只有通过制冷循环计算
    查压焓图各点的参数进行计算
    2012-10-09 10:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 地板
    轴功率=输入功率*系数(0.9);
    总排热量=输入功率+制冷量。
    2012-09-26 21:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • pcbruselee
    pcbruselee 4楼
    谢谢大家,学习了
    2011-05-09 23:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • loaferhawk
    loaferhawk 5楼
    学习了
    2011-04-29 12:10:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 86 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人报道,顺便问个问题

新人报到,呵呵,大家多多关照以个蒸发式冷凝器,冷藏冷库想问下计算,现在有这几个数据,压缩机是1300KW,冷凝温度是35,湿球温度按上海看应该是多少啊,有网站能查吗,另外这个温度会变的吧,我取什么时候的,夏天的么?如果取湿球温度27度,那么查公司的表后校正系数是1.2(R717),等达排热量1560,选了合适的型号。那接下来需要多少盘管,这个这么算?...管材数据就有一个38X3,其他还要什么?我不需要很精确,估算就可以,请大大们看看,有过程更好

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10