绘图基本要求
一, 规范是判断设计是非的标准,要按规范要求做设计,低于规范要求,不行,过高的高于规范要求也不行,会造成资金的浪费,属于“超标设计”,也是不允许的。学习规范,首先要清楚规范的真实含义,再认真思考其中是否有不全面的地方,对,对在什么地方,错,错在什么地方,做到心中有数。不要张口“我想……”,闭口“我认为……”,以己之见代替规范真缔,甚至歪曲规范本意。
名人名言、书籍、论文、他院图纸等皆不能作为依据。其观点,经过思考,消化吸收后,可形成自己的观点,但责任后果要自负。
除了执行通常引用的GB500XX之类的规范(建设部负责编制)以外,尚应一改原状、认真对待、努力学习、严格执行等同于IEC的GB类规范(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会负责编制)。两套规范都属“上方宝剑”,都要严格遵守。
从规范的严格性来讲,IEC低于GB,GB低于行业/地方规范,行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时,就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到。地方规范有局限性,上海的规范就不一定能在江苏执行。
“新出版的规范”高于“早先出版的规范”。
什么是“规范”?——约定速成或明文规定的标准。
什么是“标准”?——衡量事物的准则;本身合于准则,可供同类事物比较核对的事物。

新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P320)——此文件很重要,设计人员应认真学习,严格遵守,这是设计院应遵守的“产品制造标准”。标准只是最低要求,院标应高于国家标准,才是好产品。所以,应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则,取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒。此文件未修改之前,应按条文执行,个人最好别去探讨什么新思路、新方法。
《建筑工程设计编制深度实例范本 建筑电气》,只可参考,拙见此书达不到“范本”水平,使用时要注意。

《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》只是可使用的一般性技术资料,不具备权威性,不能作为强条审查的依据。——总则中已写明“供参照、选用”。设计人要尽可能满足其要求,施工图审查人员不可依此找设计毛病,只能依靠各种规范找设计毛病。
2004年出了一本《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002,此图集只是规范条文及条文说明的汇编,稍有新意,仍有许多问题未提及。
还有一本《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》,同样缺乏指导意义。没有针对审图中的具体问题作出解释,仅仅将条文说明加以择录,是此图集的不足之处。

二, 平面图上各种箱体都应有编号。各种箱体的编号如下:
高压配电柜 AH High voltage
低压配电柜 AP Power
箱式变电站 BTS Box-type Substation
电力配电箱 AP Power
照明配电箱 AL Light
控制箱 AC Control
插座箱 AS Socket
母线插接箱 ABP Bus Plugs
应急电力配电箱 AEP Emergency Power
应急照明配电箱 AEL Emergency Light
电话分线箱 ATP Telephone
有线电视接线箱 ATV Television
安全监视接线箱 ASM Safety Monitoring
对讲系统分线箱 ADA Dialoque Audio
可视对讲系统分线箱 ADV Dialoque Vision
广播系统接线箱 ABS Broadcasting System
计算机网络层接线箱(分配线架) IDF Intermediate Distribution Frame
计算机网络总接线箱(主配线架) MDF Main Distribution Frame
移动通信中继箱 AMR Mobile Relay
移动通信屏蔽箱 AMS Mobile Shield
BAS现场控制箱 DDC Direct Digital Controller
火灾自动报警接线箱 AFS Fire Signal
混合使用接线箱 AMA Mix Application
三表计量箱 AM Measure
各种线路的编号如下:
高压电力线路 WHP High Power
普通电力线路 WP Power
应急电力线路 WEP Emergency Power
正常照明线路 WL Light
应急照明线路 WEL Emergency Light

三, 应说明各种用电设备编号,线路标注,配电箱标注的含义。编号应尽可能简单!
普通用电设备和消防用电设备应标注清楚。
配电箱编号中最好别用撇号1AP′,也不要加杠1AP′-1。

四, 配照平面图中不宜使用单线图画法,因管子数量和连接关系分不清。分段处有无接线盒?盒的前后各有几根管子?
暗敷管线在图中是找最短路径画,在板缝中的暗敷管线和明敷管线则要求横平竖直画。
要注意管线敷设部位改换符号(在断线处打一叉叉)的使用方法。

五, 街上有条标语“树立语言文字规范意识,提高民族文化素质”。为了“向国际靠拢”,各种标注中要用英文字母,不再采用汉语拼音字母,但,不必显示设计人的英语水平,工程图上能用中文说明的则不用英文说明,使用不常见的英文缩写时要加以说明。
计量单位的写法是有国家标准规定的,要注意各种大小写的要求。例,工程图上,平面尺寸的单位是mm,高度尺寸的单位是m。“千”用小写k,不能用大写K。
图纸上要避免文字或标注互相重叠,防止晒出的蓝图上看不清楚。
“技术术语”和“口语”是有区别的,“开关”的口语就是“令克”,设计文件中要用“技术术语”,但设计人要懂“口语”。

六, 设计院讲究“单位风格”而不是“个人风格”。不能各行其是,五花八门,凡有规定的,都必需按规定执行。个人的得意之举,经大家认可后,可变为集体行动。

七, 图框格式和尺寸有国家规定,标题栏格式由各个设计院按国标要求规定,设计人不得随意更改。详见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。一个设计院只能有一种形式的标题栏。一个工程内不宜混用横式和立式幅面。有许多各专业都要使用的制图方法(例,剖面图,标高等)的规定都应按此标准执行。
签字栏中最好是先用计算机输入仿宋体字的姓名,后跟手写签名。诚心不想让人认出姓甚名谁者应考虑动机何在?
图纸应在全部做完,经认真自校并把图纸整理好之后,再提供给校对人,最后连同校对人的校核单一块儿交审核人,最好是经修改后再交审核。应留足校审时间。
签字时间的先后次序是设计人,校对人,审核人,工程负责人,审定。——这不是什么技术问题,仅仅是个礼貌而已。
有些设计院的图纸上写着“不得量取图纸尺寸施工”——可是,设计人在图上又不标明尺寸,施工人员怎么施工?电气专业的图纸上最好别出现这些字样,详图例外。
修改图上要说明修改原因并标明修改地点。

八, 太大的平面图经分割后,应在每张小平面图上有一个小的分区示意图,以便表明各分区之间的关系。每张平面图上要有一个指北针,最少一层平面图上要有一个指北针。若无指北针,怎麽能表明房子的朝向?
地下层或各层平面图上宜用单线画的小图表示出防火分区,人防分区,防护单元。
有吊顶的房间处,要注明吊顶高度。吊顶的符号与标高的符号是有区别的,见《苏D9901》页15。
办公室内有局部吊顶时应该用细的虚/实线画出吊顶部位,并注明吊顶高度,以表明灯位布置理由,免被误解。
平面图上要表明各个不同地域的不同标高,特别是楼梯休息平台处要标清。同一平面上的不同标高都应标注。室外标高也应表示,以便说明进出管线的关系。
设计地下层时,一定要参看结构专业的顶板图,了解梁的分布情况以便布置探测器和灯具。
九, 删除建筑工作图上不必要的内容,要推敲哪些要删,哪些要保留?例:汽车库内的汽车,教室内的桌椅等就不必删除,但必须将其变淡,使其隐约可见,又不妨碍电气画图,以便说明灯位是否合理。
剖面图一定要在平面图的相应位置上有剖面线。剖面线的正确画法见《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001。
楼梯、电梯、自动扶梯都应有编号,特别要注意标明消防电梯。
剪力墙不宜涂成深黑色,以免影响其它图纸内容。
十, 在不同地点(变压器容量、配电干线、配电支线)的负荷计算要采用不同的计算方法,见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中3。4节。设计人应能掌握《工业与民用配电设计手册》中提到的各种计算方法。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P318要求设计文件中应包括下列计算书:用电设备负荷计算;变压器选型计算;电缆选型计算;系统短路电流计算(此计算是做各种电器动/热稳定性校验、开关保护动作灵敏度校验和选择性计算的基础或先提条件);防雷类别计算及避雷针保护范围计算;——各种计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中。“提供不提供”是一回事,“有没有”是另一回事,“会不会”更是另一码事儿。

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-3-5 08:43 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(485)

只看楼主 我来说两句
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    piglaoda 发表于 2014-9-10 16:04 来支持下,谢谢分享资料继续努力学习!!
    2014-10-08 09:48:08

    回复 举报
    赞同0
  • 永无止境
    永无止境 板凳
    声明一点,这非本人原创,也是别人的杰作。
    在电脑里已经很长时间了,觉的很好,拿出来让大家分享。
    有PDF版本,有word版,大家可以随便选择。
    关键是大家要认真学习,提高自己!!
    2011-03-05 09:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • 永无止境
    永无止境 地板
    个人认为,大家可以把一些设计经验都发帖。
    一个可以留存,一个还可以强制性的让自己记忆一次。
    最重要的,有土木币奖励哦!!
    2011-03-04 09:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • 永无止境
    各规范中待商榷的问题
    《工业与民用配电设计手册》



    P594 IP防护等级按什么原则定?

    《民用建筑电气设计深度规定(试行)》




    《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001





    《建筑照明设计标准》50034-2004
    3.1.2 第2款中将应急照明的要求模糊了。其条文说明中似乎清楚些。5。4。2条的照度值也不准确。与JGJ/T16-92的24。7。2条如何协调?





    《人民防空地下室设计规范》GB50038-94


    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(1997年版)


    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97


    《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98


    《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93


    《电力工程电缆设计规范》GB50217-94


    《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001.05.01修订本)


    《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96


    《供配电系统设计规范》GB50052-95

     第2。0。4条:何为蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置?——《工业与民用配电设计手册》P23上也有此词儿。

    第2。0。5条:……应按生产技术要求的停车时间考虑。
    IEC相关标准中似无“负荷等级”之说。
    《低压配电设计规范》GB50054-95
    GB50054-95中第5。2。8条规定壁厚不应小于1。5mm,配照线路中是否能用扣接式薄壁钢导管(KBG)呢?《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中“ 14 电线导管、电缆导管和线槽敷设”一段中没有类似要求,只要求室外埋地的钢导管壁厚不应小于等于2mm。

    《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
    第2。6。4条 “自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应(在《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》P71的6。2。5中将自动控制、联锁控制或远方控制三种控制方式都改为“宜”,似有问题,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中10。2。4。4条也是如此)(《工业与民用配电设计手册》P587倒11行中将其改为“宜”,似有问题)有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动予告信号和应急断电开关或自锁式按钮。”——设计应考虑此要求,目的是保障安全,特别是维修时的安全。

    《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
    第3。3。5条:三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92的12。8。6要求引下线用16mm及以上钢筋2根或10mm及以下钢筋4根
    第6.3.1条,有没有“两层屏蔽”的电缆?
    第6。3。4条还要求:“环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5m连接一次。”但是,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004中P73上的说法是5~10m,其理由不明。




    《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004


    《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)



    未谈及火灾自动报警系统的问题。
    6.5.2条2款,“分支回路截面不应小于2.5mm2。”,此说法不合适。
    表6.5.4中,“一个单相三线和一个单相二线的插座”应改为“一个单相三孔和一个单相二孔的插座”。
    厨房,卫生间的做法与JGJ/T16-92中14.8.2.9条(1)和(2)款有矛盾。
    电度表应根据计算电流值按表的额定电流选择而不是按过载能力选择。但,GB50096-1999中不是此概念,表6。5。1:2。5kW用5(20)A的表,4kW用10(40)A的表,条文说明中有说法。
    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
    表3。1。1 百货楼层面积大于3000m2,属一级保护对象,大于2000m2,属于二级保护对象。GBJ16-87第10。3。1条大于3000m2时才要求设。

    4.2.1.2 什么是空气管差温火灾探测器?
    4.2.3.1 敞开楼梯间为什么要设探测器?
    4.2.3.4 建筑物闷顶内究竟设不设探测器?




    消火栓按钮是否需要直接启动消火栓泵?
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
    无壁灯安装高度。无疏散出口指示灯的安装高度,在门框上方多少合适?
    P23:增加“室内及箱内的建筑垃圾和无关杂物应清除干净”之要求。
    《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000


    《智能建筑设计规范》 GB/T50314-2000


    《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)


    《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90








    《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92


    14.8.2.2条 卫生间LEB应与MEB相连,见JGJ/T16-92中14。8。2。2条:“建筑物除采取总等电位联接外,尚应进行辅助等电位联接。辅助等电位联接必须将0,1,2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。”但是,WHY-224上讲不要接!
    每户内的几个卫生间之间或各相邻户卫生间之间的LEB能不能互相连接?若不互相连接的话,高层住宅怎么办?




    24。7。3条,“建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。”——此条要求过高!
    《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002的P77~88上谈论应急照明之事,但未引用《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24.7.2条。
    《2003全国民用建筑工程设计技术措施 电气》
    一级负荷工程中的排污泵属一级负荷。
    发电机容量的选择
    页304 表46中:400≤S≤800,SPE=200;800 6.3.13 电梯井道照度50Lx,出自何处?JGJ/T16-92中10。4。9无此要求。《建筑电气专业设计技术措施》中也无。GB50034中P25“一般性的机电修理用的一般照明的照度应是200Lx”。

    《建筑电气专业设计技术措施》

    《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002
    页14:

    《建筑物电气装置——第7部分:特殊装置或场所的要求 第702节:游泳池和其他水池》GB16895。19-2002(idt。IEC60364-7-702:1997)

    《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
    有人说:“该规范非设计规范。”真不知道该如何回答,但,反过来可问一句:这本规范是为谁而编的呢?特别是其中的第4节的事情该由谁来干呢?
    2011-03-03 09:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • 永无止境
    大屏幕显示系统(胜)
    一, 各种不同类型体育场馆内的大屏幕显示器的尺寸应为多大?
    用电量如何估算?

    有线电视系统(胜)
    一, 电视信号插座布置时要考虑是否有此需要,办公室内不宜配电视信号插座,更不要考虑每个房间都摆设。但,华东院的意见:他们自用办公楼及所设计的上海地区的办公楼内,每个房间都有电视信号插座。理由是单位内部开全体大会时或有国家大事时可利用。

    二, 摆放电视机时,要考虑收视距离,设电视机屏幕尺寸为d,则最近视距为3d,最远视距为11d,最佳视距为4~7d。详见97X700-2图集2-10-24页。并要考虑选择背光位置,不宜设在窗子上方,防止眩光。由此看来,60人教室内需设4台电视机。

    三, 住宅电视信号插座的个数与收费之间的关系?

    四, 有线电视终端插座出口处的技术指标:
    JC-204
    PA-565
    W-250,251,252,255
    M-254~257

    五, 选用多大频率的邻频传输系统?在南京可定为750MHz双向传输系统。

    六, 双向电视系统有何优点?

    七, 干线与支线是相对而言的,所以在系统图中应予区分。

    八, SDVC-75-9射频电缆?

    九, 信号源接自市有线电视网时,总箱可放在一层,不一定要放在上面的弱电机房内。原因是此系统无需看管,维修工作很少,线路不必让信号倒送。

    安全监视系统(胜)
    一, 安全监视系统设计规范?分级问题?
    二, 安全监视系统的摄像机选择原则?
    三, 摄像机设置原则:地下车库出入口应设,摄像机镜头应向外,以免背后遭暗算。并应监视库内或车位上的情况。
    电梯轿厢内应设。
    四, 作为视频信号传输用的同轴电缆有SYV,SYWV,SYKV之分,以SYKV型为好。
    有没有SYKV-75-5-1这种规格的电缆?
    视频信号传输线太长,行不行?
    五, 双鉴探测器设置原则:
    有没有带地址编码的双鉴防盗探测器?
    《微波和被动红外复合入侵探测器》GB10408。6-91
    红外微波探测器用的扩展模块?
    六, 破玻璃感应器设置原则:
    七, 手动紧急报警按钮设置原则:
    八, 门禁、门磁开关设置原则:
    电梯与疏散楼梯合用前室的门,能不能装“门禁”?
    九, 住宅楼电梯内的安全问题,如何解决?
    十, 教学楼内有多媒体教室时,因其有贵重设备,宜考虑设置安全监视系统。
    十一, 何为“金盾工程”?
    楼宇自动化系统(胜)
    一, 如何估计BAS规模?
    控制点数:4点/100m2~5。56点/100m2;
    投资($200元/点时):65元/m2~89元/m2,或占总投资2%;
    建筑面积越大,控制点密度越多,每平方米造价就越高。
    二, 没有BAS时,如何控制楼宇设备?
    三, 如何确定受控对象及监控点:
    排水泵是否要控制?
    四, 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002(03。03。01执行)。
    五, 01R405《压力表安装图》。
    六, 01D406《温度仪表安装图》。
    七, 室外停车场收费系统是什么样的?
    八, 何为“Honeywell的智能绿化养护系统?
    九, 剧场幕布的飘动问题?
    十, 能否做个简单的楼控设备,只要求起动、停止、监控运行状态、有事故就自动报警?——供1~3万m2建筑物用。
    电源、接地、SPD等问题
    一, 机房防鼠咬、防霉变措施?

    新增加的强条条文
    一, 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
    3.1.4 安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求,并经检验或认证合格。
    3.13.1 监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通讯接口。
    4.1.4 高风险对象的风险等级与防护级别的确定应符合下列规定:
    1 文物保护单位、博物馆风险等级和防护级别的划分按照《文物系统博物馆风险等级和防护级别的的规定》GA27执行。
    2 银行营业场所风险等级和防护级别的划分按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38执行。
    3 重要物资储存库风险等级和防护级别的划分根据国家的法律、法规和公安部与相关行政主管部门共同制定的规章,并按第4.1.1条的原则进行确定。
    4 民用机场风险等级和防护级别遵照中华人民共和国民用航空总局和公安部的有关管理规章,根据国内各民用机场的性质、规模、功能进行确定,并符合表4.1.4-1的规定。
    5 铁路车站的风险等级和防护级别遵照中华人民共和国铁道部和公安部的有关管理规章,根据国内各铁路车站的性质、规模、功能进行确定,并符合表4.1.4-2的规定。
    4.2.4









    二, 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98


    三, 《建筑照明设计标准》50034-2004
    6.1.2 办公建筑照明功率密度值不应大于表6。1。2的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
    6.1.3 商业建筑照明功率密度值不应大于表6。1。3的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
    6.1.4 旅馆建筑照明功率密度值不应大于表6。1。4的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
    6.1.5 医院建筑照明功率密度值不应大于表6。1。5的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
    6.1.6 学校建筑照明功率密度值不应大于表6。1。6的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
    6.1.7 工业建筑照明功率密度值不应大于表6。1。7的规定。当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。