我们公司打算让一台约克YK系列的1000USRT的冷水机加装一个变频系统(VSD),请问这样真的节约能耗吗?据厂方介绍能达到30%,真的有那么好吗?有何缺点?请各位多多指教谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • garyzl
    garyzl 沙发
    所有厂家变频离心机的样本,都是基于1台机组的NPLV值进行比较。如果变频能节能,理论节能最大化,也就是样本上宣传的,必须有几个前提;
    前提
    1、只有1台设备;
    2、冷却水温度要降低到18.3℃;
    3、容量维持在60-75%
    在上述3个条件同时存在的情况下,才能节能;

    为什么不节能的原因
    1、当有1台设备,假设能节能30%,如果有两台,1台变频,一台定频,能否说整体节能30%?答案是否定的,整体节能15%
    2、如果有两台,甚至3台、4台离心机,如果采用变频,当整体冷量降低到50%时,如果用4台(套)设备,是开启4台同时50%负荷,还是开2台100%的负荷?此时的运行情况和NPLV(单台的)的情况完全不同。冷却水泵、水塔、冷冻水泵的耗电量(一套)如果1000RT,估计都可以达到300~400kW,比开启50%变频离心机节能要高很多,所以基于台数控制,就不能对应变频控制。
    3、按样本中全年节能最大42%和45%的工况,具体数据我忘记了,对应的是50%负荷和75%的负荷,可以看看,对应冷却水是多少度,50%负荷对应冷却水进口温度为18.3摄氏度,如果按4摄氏度温差,来倒退当地湿球温度,估计湿球温度为14摄氏度左右,当地干球温度估计也差不多,也就是环境温度在14摄氏度时,你的空调能开启多少?
    所以离心机变频,被神话了。
    2015-07-20 17:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • garyzl
    garyzl 板凳
    成龙大哥一站,就要节电30%,中国把变频神话了。
    2015-07-20 16:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • 曲水流
    曲水流 地板
    没有选用过,但听说变频跟冷却水的温度变化直接关联才起作用,一般在长江以北温差大时有效果。我们这次设计也想选用二台1000RT的。