我做过一个工程,电容补偿装置有电,而且可以在上边进行设置,但是电容无论在自投或手投状态均无法投入,接触器不吸合。功率因数表超前0。3。低压侧装的计量表,无功比有功转的快。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • yhc801212
    yhc801212 沙发
    呵呵,我对电焊机还不熟悉,为什么电焊机会出现这种情况.请巴各位老兄再说一下,谢谢.因为从来没碰到这种情况啊.
    2006-04-05 16:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • yhc801212
    yhc801212 板凳
    呵呵,由于业主要求太急,我只对高压部分作了试验。低压部分没有作实验,直接把电给送上了带带着负载运行了几天。后来我去装表,发现他们的电工根本就没把电容柜的开关合上。把表装上后,投电容时才发现上述问题的。
    上述问题已解决。现在又发现了一个新的问题。
    电容全部投上了,无功表转的比较快,而且功率因数非常低,0.6 我查了一下设计院的图纸,电容是按超出百分之三十配的,应该是非常够用的。可是具体为什么我还是想不明白。那么多的电容,全部投上还是不够用.
    箱变是按以后商业用设计的,现在接的是电焊机.