有个功率355kw,380v三相交流电机,变频启动,由于启动转矩要求,变频器容量放大了一级为630kw,请问这种情况断路器额定电流以哪个为依据?
另外变频器回路(负载多为泵和风机),选择配电保护型的断路器,额定电流取1.1倍的电机额定电流,是否正确?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-3-1 15:13 编辑 ]

全部回答(8 )

  • z1g2d3
    个人觉得计算以小的为准
    2011-05-05 10:05:05 来自 PC 评论 举报
  • fgy860922
    区管说的不错,学习下
    2011-03-02 12:48:02 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    变频器控制的电机回路,一般不需要装“热继电器”或“电机智能保护器”,因变频器本身的保护功能远好于这类元件!

    且变频器说明书上有要求,不宜再装接触器等跳变频器的输出回路。

    “通常工厂配电中主流观点认为:断路器宜只选电磁脱扣器,用于短路保护”,不要误解,这个“电磁脱扣器”是机械式的,“电磁”中的“电(流)”是线路的故障电流!千万不要用接点去接通跳闸线圈,因为发生短路故障时,电压被短路,无法让跳闸线圈跳闸了!!!!
    2011-03-02 12:24:02 来自 PC 评论 举报
  • lampard2011
    这台变频器是厂家设备配套的,选的容量就是630kw。
    2011-03-02 08:19:02 来自 PC 评论 举报
  • zhouxiaosong
    不好意思,误点了发送,漏了一半!
    楼主“由于启动转矩要求,变频器容量放大了一级为630kw”大概错了。
    变频器容量放大了一级,并不是“由于启动转矩要求”。而是是过去的通常做法:这主要由于过去变频器即贵又娇气,加上供电波动较大、工厂环境恶劣:尘土、超温等,变频器故障损坏时有发生,放大一级后变频器工作负载降低(与变频器额定相比),通风散热等条件相对改善,故障损坏大大减少。
    但现在变频器已是成熟、大路产品,元器件质量较高,且价格大大降低,生产、供货厂家很多,维护容易。风机、水泵等负荷很普通,不是重载负荷,通常同级使用,不再放大。
    2011-03-01 21:30:01 来自 PC 评论 举报