请教发变组非全相运行

发布于:2006-03-27 11:08:27 来自:电气工程/电站工程 21 1874 [复制转发]
发电机与变压器组成发变组单元接线,当变压器的断路器一相或两相断开时,此时发生非全相运行,请教各位怎样根据数据判断哪相断开?(不是通过看开关位置来判断)请各位赐教,多谢!

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    就是啊
    2006-06-28 19:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • beij2008
    beij2008 板凳


    失灵保护会动作的
    2006-06-07 21:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • anold7410
    anold7410 地板
    好了,刚注册的ID有效,我看了几位同仁的,发表点见解:
    首先如果看高压侧的电流是没有意义的,那谁都能判断
    其次,据发电机定子电流判断分两种情况:
    1。Y侧中性点绝缘。假设高压侧开关C相断开,其序网图与
    两相短路类同(等笑阻抗大小问题),这样必有定子电流B,C相相等且为A相电流一半(或近视)
    2.中性点接地。如上,则其序网图与两相接地短路类同(有零许通道),BC两相电流相等且为A相
    两倍左右(此点未必,跟零许阻抗角有关。但大是肯定的)
    据以上分析不难判断,如有一相电流与另两相电流不一样或相差较大,则此相按正相序的前一相断开,另两相合上
    再注:以上分析针对电力系统常用变压器YD11。
    两相断线呢?限于篇幅就不分析了,更简单些
    出来杂到,请各位多多指正。。
    2006-06-06 17:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • anold7410
    anold7410 4楼
    试试有无用
    2006-06-06 16:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • cxc3233917
    cxc3233917 5楼

    发变组有重合闸啊?好象要线路才有把。。。。。。。。
    2006-06-05 08:29:05

    回复 举报