风冷冷凝器每平方的放热量是多少?
风冷冷凝器每平方的放热量是多少?
请教各位高手,风冷冷凝器每平方的放热量取多少合适呢?有没有估算或计算公式样呢?求教了!
发布于
2011-02-28 13:54:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(11 )
huchunyan502
按传热系数29-34w/m2.C 计算冷凝面积。风速2.5-3.1m/s,传热温差按对数温差算。
2011-04-18 10:14:18
来自 PC
评论
举报
tyqkey
多谢版主指点了,
2011-04-16 18:08:16
来自 PC
评论
举报
killzx99
1P的话
蒸发测冷量大致按2500W算
冷凝侧排热量大致按3500W算
按我给你的数据大致估算下做两器所需的换热面积
具体找厂家给你方案
当然风机的风量也得匹配好
2011-03-30 12:57:30
来自 PC
评论
举报
am9295
每平方的散热量才30到40W啊,是不是搞错了啊?应当是200-300?
2011-03-26 15:30:26
来自 PC
评论
举报
zhaoyun0709
学习学习
2011-03-26 14:13:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(11条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
tyqkey
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
360
粉丝
3
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 92 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
蒸发测冷量大致按2500W算
冷凝侧排热量大致按3500W算
按我给你的数据大致估算下做两器所需的换热面积
具体找厂家给你方案
当然风机的风量也得匹配好