土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 去年做的某银行的VRV照片

去年做的某银行的VRV照片

发布于:2011-02-27 22:13:27 来自:施工技术/工地图片 26 4867 [复制转发]
全部是 大金的VRV机器,一直在现场,拍了这些照片,问题很多,大家指正。做得很不专业

1216001.jpg


1225001.jpg


1225003.jpg


1225004.jpg


1225005.jpg


1225006.jpg


1225007.jpg


1225009.jpg


1228001.jpg


1228002.jpg


1228003.jpg


1229001.jpg


1230001.jpg


1230002.jpg

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • j663650
    j663650 沙发
    多联机在排管分歧与弯头直通处的焊接点保温是打压后确定没有泄露再做的!要是焊接好就马上做保温的话万一出现了泄露对排查就增加了难度!
    2012-02-05 09:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • czkimi2011
    czkimi2011 板凳
    菜鸟前来学习
    2012-01-30 14:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • kt714095638
    kt714095638 地板
    菜鸟学习。。。。。。。。。。谢谢楼主
    2012-01-26 21:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • szgrkt
    szgrkt 4楼
    学习一下
    2011-05-01 17:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangxch139
    wangxch139 5楼
    简略地回答楼主的问题:
    1、照片反映的问题是已完工的还是正在施工的?如果是已完成的,那问题就严重了。空调冷媒管道表面温度仅7°C,如果出现冷媒管“露底”后果不言而喻,凝结水管道亦是如此。
    2、VRV空调安装的感观质量仅是一个方面,如果仅感观质量不佳空调尚且能运行,但安装施工的感观质量如此低劣的(使用不具备基本技能的民工队伍的通病),更要同时考虑和怀疑其施工的内在质量。检查主要分下列几方面:
    (1)各管段的配管管径、分歧器配置是否正确(按后级室内机容量定)、合理;
    (2)室内机第一个分歧器至最后的分歧器间距是否超常(40m);
    (3)室内机支管至其连接的分歧器距离是否超长(15m);
    (4)检查冷弯的铜管是否被严重弯瘪形成节流点和是否出现超过500mm的上翻弯(影响回油);
    (5)信号线的导通、连接是否可靠,各线段间(相邻内机)电阻值如何必须检查,应该为0(Ω)阻值。接线前应先校验;
    (6)施工工程中铜管内壁是否被污染(异物、粉尘、水汽),铜钎焊施焊时应充氮保护,施焊 结束后须用氮气吹扫干净;
    (7)冷媒管施焊完成后保温(冷)前必须经试验压力4.0MPa(氮气)严密性气压试验;
    (8)冷媒充注前必须经严格的真空试验(兼干燥铜管内腔,真空状态下水的蒸发温度为5°C)。
    (9)加液(R410A)前必须正确累加统计各系统的不同管径冷媒液管长度,初步计算确定加液量,然后用称量(定量)法进行加液。
    以上仅是控制内在质量的基本要点,在此不便展开详述。公欲善其事,必先利其器,按此基本点自行检查施工队伍是否已具备完成上述工序必要的工机具和检测手段,没有;赶紧补充配备。以己昏昏,岂能使人昭昭,没有规矩不能成方圆那。DAIKIN VRV空调设备的质量毋庸置疑,但安装施工质量高下同样重要。