土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道直饮水变频恒压分质供水工程设计方案

管道直饮水变频恒压分质供水工程设计方案

发布于:2006-03-24 20:41:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区生活饮用水管道分质供水实现了人们对随时饮用净水的渴望。卫生安全的饮用净水也象生活用电,电话,宽带,中央空调,管道煤气一样,人们在家就可直接饮用到符合国家《生活饮用水卫生规范》[1]的有关规定和建设部〈饮用净水水质标准(CJ 94-1999)〉[3]的水。管道直饮水不仅比瓶(桶)装纯净水卫生安全、使用方便、即开即饮,其价格比瓶(桶)装纯净水便宜,国家康居工程推广小区生活饮用水管道直饮水的最大好处,就是防止饮用水的二次污染,保证饮用水的卫生安全,提高人民生活质量
1 管道分质供水系统术语和定义

1.1分质供水
分质供水是指根据生活中人们对水的不同需要,由市政提供的自来水为生活饮用水,采用特殊工艺将自来水进行深度加工处理成可直接饮用的纯净水,然后由食品卫生级的管道输送到户,并单独计量。这种直接饮用的纯净水分纯水或净水,即按照中华人民共和国GB 17323《瓶装饮用纯净水》,以符合生活饮用水卫生标准的水为原料,通过反渗透膜(Revvrse Osmosis Element/RO)净化处理后,称为纯水。按照建设部CJ 94《饮用净水水质标准》[3],用同样符合生活用水卫生标准的水为原料,通过纳滤膜(Nanofiltration Element/NF)或法国卡提斯(CARTIS)载银活性炭净化处理后,称为净水。
国家《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范(讨论稿)》[2]要求管道直饮水用户龙头出水任何时间必须符合《饮用净水水质标准(CJ 94-1999)》[3]规定要求。管道分质直饮水系统的设计生产必须符合《管道直饮水系统技术规程(讨论稿)》[4],在法规上给予了严格的行业规范和强有力的卫生行政执法依据,真正确保每一个小区管道分质直饮水用户的饮水卫生安全与饮用健康,这便是新一代的高效、绿色环保、节能型水质处理供水装置。
1.2直饮水
以上纯水或净水经臭氧气液混合后密封于容器中且不含任何添加物,再通过紫外线照射,经电子(场)水处理器(微电解杀菌器)流经的水在微弱的电场中产生大量具有极强和广谱杀生能力的活性水,由食品卫生级管道供每家每户直接饮用,可供直接饮用的水叫直饮水。
1.3直饮机
管道直饮机,是在饮水机的基础功能上增加进水自动控制器,使用时只需将管道直饮机与饮用水管道直接联接,实现自动进水,可直接饮用的饮水机。是现代住宅小区、写字楼供水的终端饮水设备。
1.4管道分质供水系统
管道分质直饮水及直饮机是将水处理装置与供水管网、管道直饮机有机的结合,在处理工艺上都有严格要求和卫生规范,工艺中除沉淀、吸附、过滤常规方式外,采用新的水处理材料及工艺,用铜锌滤料(KDF)替代石英砂;用臭氧(Ozone/Q3)与颗粒活性炭(Grancule Activated Carbon/GAC)结合成生物-活性炭法(Biological Activated Carbon/BAC)消毒方式替代普通活性炭(Activated Carbon/AC);用钛金属滤芯(HDF)替代聚丙烯(PPF);用超滤膜(Ultrafiltration Element/UF)作为预处理;用纳滤膜(Nanofiltration Element/NF)或卡提斯(CARTIS)替代通常的逆渗透膜(Revvrse Osmosis Element/RO),将水的利用率提高;将电量的消耗减少,产品水主要采用臭氧加紫外线杀菌器的最佳组合,增加电子(场)水处理器(微电解杀菌器),是管道分质供水系统管网循环杀菌的理想产品。对管网进行定期循环,经卡提斯(CARTIS)处理过的水溶氧量大,增加了水的活性,能抑制细菌生长,可持续保鲜,有效保证管网内水的新鲜与饮用卫生安全。系统的供水量严格遵守每天的按用水需求量设计,再加上管道直饮机内储存水容量不会大于3升(家用型)、30升(单位型),保持随时饮用随时补充新鲜水。国家《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范(2002)》[2]标准(讨论稿)要求管道直饮水用户龙头出水任何时间必须符合《饮用净水水质标准(CJ94-1999)》[3]。由于直饮水水质纯净,口感甜润,每天的产水每天饮用完,管网系统每天定时用臭氧、紫外线杀菌、电子(场)水处理器消毒保鲜,水中含氧量的提高能预防直饮水的二次污染,使每天的直饮水新鲜可口。给水采用恒压变频水泵输送,满足高层建筑要求。分质供水非常适应于现代城市住宅小区管道直接饮用水的需求,从而提高人民生活质量。
1.5预处理装置
预处理装置是将自来水经臭氧氧化、活性炭吸附、5μm精度多级过滤,使原水达到初级净化的装置。其由臭氧水处理仪、原水罐、增压泵、铜锌沉淀过滤、活性炭吸附过滤、金属钛棒微孔精密过滤,经预处理后的水满足超滤膜净化处理,提供给予后置反渗透膜或纳滤膜进水要求。
1.6水质深度处理装置
水质深度处理装置是将经预处理后的水,由高压泵加压作用于反渗透膜(简称RO)或反渗透膜纳滤膜(简称NF)的反渗透功能达到纯净水的目的[9],电导率检测仪、臭氧装置、紫外线消毒杀菌器、和微电脑控制电器组合而成。通过去除水中有机物(如三卤甲烷中间体、胶体、悬浮物、微生物、细菌、藻类、霉类等)、热源、病毒、异色异味等,经处理的水质符合卫生部《生活饮用水卫生规范》[1]的有关规定和建设部《饮用净水水质标准(CJ 94-1999)》[3]。
1.5净水的制造方法:纳滤膜渗透法(简称NF)
纳滤渗透膜技术是介于反渗透膜与超滤膜性能之间的承前启后膜技术,作为一种新型分离技术,纳滤膜在其分离应用中表现出下列三个显著特征[7]:一是其截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,为150~2000 Å;二是纳滤膜对无机盐有一定的截留率,因为它的表面分离层是由聚电解质所构成,对离子有静电相互作用。三是超低压大通量,即在超低压下(0.1MPa)仍能工作,并有较大的通量。也是最先进、最节能、效率最高的膜分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下,借助于只允许水分子透过纳滤渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶济分离,从而达到净化水的目的。纳滤渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚洗胺合成纳米纤维素组成的。它的孔径为0.001微米(相当于大肠肝菌大小的百分之一,病毒的十分之一)。利用纳滤渗透膜的分离特性,可以有效的去除水中的溶解盐、胶体、有机物、细菌和病毒等,纳滤膜比反渗透膜优异之处,在于除去有害物质相同之下,纳滤膜保留了水分子中人体所需生命元素。有纯净水的口感,矿泉水的微量元素。
2 工艺流程与处理单元

自来水

高频臭氧

活性炭

铜锌滤料

钛金属

增压水泵

超滤膜



直饮水

紫外线

恒压水泵

卡提斯

纳滤膜

高频臭氧

高压泵


电子水处理仪

电脑控制
钛金属

循环水泵

管网用户




2.1生物活性碳(Biological Activated Carbon)
臭氧活性碳技术是目前国际上最先进的水处理工艺,在日、美、欧等发达国家已广泛采用,目前我国采用臭氧消毒处理是水处理消毒的发展趋势。臭氧与颗粒活性炭相结合的臭氧生物活性炭净水处理工艺(BAC法),包括三个过程:臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解。BAC法能高效去除水中的有机物,延长活性炭使用寿命。
活性炭(Carbon)是一种经特殊处理的炭,每克活性炭的表面积为500~1500平方米。活性炭有很强的“物理吸附”和“化学吸附”功能,解毒作用就是利用了其巨大的面积,将毒物吸附在活性炭的微孔中,从而阻止毒物的吸收。同时,活性炭能与多种化学物质结合,从而阻止这些物质的吸收。 活性炭能够滤除水中化学有机物、重金属、色度、异味、氯离子等,主要功能改善口感。
生物活性炭[8],臭氧和活性炭处理的结合,一种电解自由基氧化、生物活性炭水处理技术,将需要处理的原水进入处理单元的电解部分,首先经过阳极产生的羟基自由基的氧化和阴极产生的氢自由基在阴极表面的催化加成,使有机物降解脱毒;同时阳极产生的分子态氧供给下一步生物活性炭利用,经降解脱毒后的处理水再经过生物活性炭处理后,有机污染物进一步去除,达到深度处理的目的。使用该技术处理水源水,可以使原水中的挥发性有机物由原来的11种降解至7种,TOC减少85%以上。可以使生活污水的COD减少75%以上。是一种新型的给水或有机废水深度处理的技术,在饮用水深度处理与难降解有机废水处理领域有着广阔的应用前景。生物活性炭的运行周期一般都达3至4年(使用寿命与水源水质有关);
2.2铜锌介质沉淀过滤器(KDF)
铜锌KDF滤料[5]是一种颗粒状高纯度合金,表面有着极强的抗氧化能力,近几年来流行的新型水处理过滤材料[3]。KDF滤料通过离子的氧化还原反应来工作。这种离子交换使许多有害物质成为无害物质,如使氯成为氯化物,重金属等附着在凯得菲KDF滤料上,从而降低了有害物质的含量,用KDF滤料进行水处理是一种简单、低消耗的

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ljb-1964-04
    ljb-1964-04 沙发
    保护婴幼儿
    2006-03-24 20:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • ljb-1964-04
    ljb-1964-04 板凳
    中文提示一目了然,人机介面十分友好,全套系统无人操作,设备无需人员值班,免日常维护(需定期维护还是必要的),安全可靠。节省运行成本,还能与上位机(计算机电脑监控器)通讯,亦可配合IC卡预付费净水表先收费后用水,便于物业管理。

    9 设计方案及技术要求(案例:建筑面积50万平方米;5幢住宅楼,楼层15层,楼高50米,有377户,1300人)

    9.1总量测算
    按小区5幢住宅楼计算总人数,约有1300人。根据中华人民共和国国家标准(GB 15-88),住宅饮用水按照每人每日两升计算,再加上洗刷、淘米、烧汤等间接用水,考虑到不确定因素,以每人每日6升净水用水量基准,则净水总用水量为8.0m3/d,拟建1套QD-HY065N纳滤膜(简称NF)渗透净水机组,每小时产直饮净水1.0m3/hr,一个2 m3臭氧保鲜储水箱,一个6 m3富氧直饮净水给水储水箱,设备每天工作10小时,每一天总共供直饮净水量为8.0 m3/d,每小时最大给水15 m3/hr,每秒水流量为4.17L,保证每天饮用净水的供应和每天都是新鲜饮用净水。
    9.1.1实施方法
    根据小区建设布局情况以及工艺要求,采用集中净化处理,主管延伸,分支独立入户供水,循环回水集合返回的闭环方式。即在小区园内建一个洁净,有地沟排水设置、含室内紫外线空气消毒杀菌、空气通风净化装置,面积10米×6米=60平方米的中央处理水站,用于净化水的深度加工处理,原水水罐的沉淀,直饮净水水箱储存,臭氧消毒保鲜,流经紫外线杀菌后,由变频恒压输出。
    9.1.2厨房内的直饮净水龙头位置与自来水及热水龙头装于同一水平水槽内。
    9.1.3直饮净水供水管道不得与生活用水管道直接相连。
    9.1.4接管道直饮机的出水接口(½)可引至室内任一位置。
    9.2管道直饮水工程给水系统图
    (见小区管道直饮水恒压工程给水系统图,附件1);
    9.3设计卫生规范要求
    作为特殊商品的管道直饮用水,涉及到市民的身体健康,其卫生标准很严格,工艺流程严谨,自动化程度高,非专业部门往往难以胜任。国家对实施管道分质供水的单位实行“资质证书”管理制度,卫生监督部门对管道分质供水系统竣工后的验收和抽检是解决健康饮用水的根本,是长远大计,同时国家建设部康居工程推广应用生活饮用水管道分质直饮水,对不具备管道分质供水装置卫生许可证的设备制造商,无饮用水化验、监控等日常管理能力的施工安装单位一律不予以生产与施工,以确保广大市民拧开龙头就能喝水无忧。
    9.3.1水质标准要求
    设计、设备生产、施工必须符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水卫生监督管理办法》;《生活饮用水水质卫生规范》;《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范(讨论稿)》,建设部《饮用净水水质标准(CJ 94-1999)》;《管道直饮水系统技术规程(讨论稿)》。
    9.3.2分质供水管网管材要求
    所有净水管道必须符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准(GB/T17219-1998)》,供水管及室内管宜布置在用水量大的或不允许间断供水处。主供水管预埋,应避免布置在可能受重物压坏或受震动损坏处,预埋前必须做压力测试。管道一般宜管道井明设,力求短而直。户外裸露管道应作保温处理。在阀门处应设有检修孔。管道穿越承重墙和基础时,应预留洞口并加套管。管材采用符合国家食品卫生标准的SUS304不锈钢管或三型聚丙烯PP-R管,管道耐压必须满足最大压力限度。水压实验压力应为系统工作压力的1.5倍不得小于0.6MPa,稳压1小时补压后15分钟内压力降不超过0.05MPa为合格。

    10 水站

    10.1电力要求,进户线必须大于设备输入功率14kW,进户线必须接漏电保护断路器,有保护接地线,电源采用3相380V/50Hz电压,必须安装漏电断路保护器。
    10.2水站的位置应尽量靠近水源供水主管道。
    10.3室内医用紫外线杀菌灯功率应不小于3盏30W,紫外线杀菌灯装置离地面不得大于2米,有消毒杀菌、空气通风净化装置。
    10.4室内要求洁净,水站内地面、墙壁表面必须贴卫生瓷砖,地面瓷砖应防滑。墙壁表面贴卫生瓷砖离地面不得低于2米。
    10.5地沟排水设置出水口应装漏网,出水口直径应大于DN63,NPT2″。
    的中央处理水站,
    10.6水站可设在地下室,面积需要10米×6米=60平方米。
    10.7水处理设备采用国际最先进的纳滤NF渗透膜净水机组,核心部件如:超滤膜、纳滤渗透膜、水泵、臭氧、紫外线及自动控制仪器均采用美国、日本、德国、上海、北京、广州等专业公司名牌产品。系统的所有功能及操作都能实现自动化,具有自动冲洗、自动生产净水、有水源断水停机、水箱水满停机、水箱缺水补水、输出压力恒定、不用水停机、水泵的转数是随用水量而变化、产水中自动加臭氧保鲜、管网定时自动循环杀菌消毒等功能。以保证生产出的直饮净水保持国家饮用净水标准。SUS304不锈钢储水箱安装有空气过滤器和水位控制器,保障净水不受空气污染,并具有良好的密闭性、优越的防腐性和水位储存的可靠性。

    病原体 99.85%
    2006-03-24 20:47:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,望各位老大帮忙

有个简单的问题不知道答案:套管管径比给水管大两号,不知道大两号是大多少?希望前辈们能举个例子具体说明下.谢!

回帖成功

经验值 +10