冷冻水泵的选型疑惑

发布于:2011-02-25 21:48:25 来自:暖通空调/专家热线 7 10825 [复制转发]
我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • liujun1124
    liujun1124 沙发
    我按末端来选,是有理由的.我以前也是按主机选.有一个项目.供30台末端,走的是同程,可就是有3个房间的温度降不下来.面积是35平米,配的204的盘管.后面实在是没辙了,只好把冷冻水泵换了.换了以后就可以了.
    2011-03-02 21:56:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)