土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构规范图集 \ 向各位同行请教一下“锚固长度”的问题

向各位同行请教一下“锚固长度”的问题

发布于:2006-03-24 13:32:24 来自:建筑结构/结构规范图集 7 2155 [复制转发]
在GB50010-2002第9.3.1条中说道:
-------------------------------------------------------------------------
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:

普通钢筋 la=a*(fy/ft)*d

预应力钢筋 la=a*(fpy/ft)*d
-------------------------------------------------------------------------
可以看出在a、fy、ft一定的情况,la与d成正比。

我个人的看法与上不同,有纰漏之处,希望各位同行批评指正:
从钢筋锚固受力情况来看,钢筋在受拉情况下,钢筋与砼之间会产生粘结力,
而此粘结力主要有摩阻力等,从合力角度考虑,钢筋周长越长,粘结力之和越大,
那么la与周长成反比(即与d成反比)。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • cndaoyun
    cndaoyun 沙发
    哦,终于恍然大悟了,非常感谢wjgcywkx您的解答,您的回答,我非常满意。

    我忽视了一个重要问题,那就是,所求的fy*As是一定,而不应将fy与d分开进行分析,

    在此受力得于满足(不浪费钢材的情况下)下,锚固是与混凝土的ft成反比的,并且

    与钢筋外形系数成正比。所有才有规范GB50010-2002中的9.3.1条的计算公式。

    这样理解应该是不会错了吧,再次感谢以上积极帮我解惑的同行们。
    2006-03-30 13:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • wjgcywkx
    wjgcywkx 板凳
    那是因为,如果fy为定值,d就不应该在变化,否则就浪费了。也就是说,限定fy和d的对应关系,才能定la。解决受力才是根本,锚固只是解决的方法。
    2006-03-28 22:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • cndaoyun
    cndaoyun 地板
    非常感谢lvzhengfa的回答。

    由于小弟领悟不高,在理解上,受到一些阻碍(在第一楼中有我个人的分析)

    能否请您帮我指正一下,在下在此先说声谢谢了。

    其他大师能否抽出一些时间帮小弟解决一下此问题啊。谢谢。
    2006-03-28 12:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • lvzhengfa
    lvzhengfa 4楼
    钢筋混凝土设计规范有明确规定阿老弟!
    2006-03-27 15:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • cndaoyun
    cndaoyun 5楼
    当然规范哪里会错。

    只是,小弟有些疑惑,希望通过这个平台获得解惑。

    如果,哪位同行对“锚固长度”的问题有较深的认识,

    小弟在此等候您的批评指正。
    2006-03-27 13:01:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构规范图集

返回版块

52.26 万条内容 · 783 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

回帖成功

经验值 +10