土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电柜顶与楼底的空间距离有没有规范规定呢?

配电柜顶与楼底的空间距离有没有规范规定呢?

发布于:2006-03-24 13:04:24 来自:电气工程/成套电气设备 4 2228 [复制转发]
请问各位:配电柜顶与楼底的空间距离有没有规范规定中已呢?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发

    从成套厂家来说,只要满足使用,维修,更换,和不破坏,威胁到设备使用应该就可以了,但是从建筑电气来看可能就要考虑的多一点,不是很了解,建议找一下建筑电气的行业规范.
    2006-12-01 16:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • sandy.maxf
    sandy.maxf 板凳
    配电柜顶与楼底的空间距离没有规范规定,变电室及厂家一般按4m要求。
    2006-12-01 13:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • 秋红
    秋红 地板

    没有规定,他的空间主要是方便布线,便于维修,散热
    2006-03-27 10:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    这个问题也没有看见过什么规范规定这个空气距离。
    我想应该是这样的,对于金属封闭开关设备来说,一般在柜顶设有泻压通道,应至少保证泻压通道完全打开,完全打开后尚应有一定距离。另外,一般贯通主母线设置在规定,应在安装时,能保证方便施工。一般来说,这个距离不宜小于0.8米。但对于不同柜型会有不同。
    对于敞开式或半敞开式的开关柜,因为柜顶的主母线是外露的,应根据楼底实际情况确定这个安全距离的大小。
    各位是不是看到过有关的规范,来给大家解解惑。
    2006-03-24 17:09:24

    回复 举报
    赞同0