土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助,请问各位同行是不是制冷剂只要是经过节流阀就会产生闪发气体
各位同行,是不是制冷剂只要经过节流阀就一定会产生闪发气体呢?以及为什么会产生闪发气体呢?

全部回答(11 )

  • w599181727
    我认为,压焓图能够帮助楼主解决这个问题。
    2013-01-05 16:31:05 来自 PC 评论 举报
  • wybbyw
    嗯,是的。特别是低温 冷库工程,这个现象最明显。
    2013-01-03 22:58:03 来自 PC 评论 举报
  • qq292015823
    那肯定有的哦,流速增大也会产生闪发气体呢。
    2013-01-03 18:36:03 来自 PC 评论 举报
  • iloveki520
    2011-03-01 14:29:01 来自 PC 评论 举报
  • microchen5533
    个人觉得可以避免,不过要足够的过冷度支持,只要满足节流后还是液相区(没进入两相区),是不存在闪发气体的,但是在现实生产过程中,企业为了从成本等方面考虑,不可能把使过冷度太大(例如把冷凝器做得十分大),从而导致尽管过冷度是十多度,但是最终还是进入两相区,所以还是会有闪发气体产生。
    2011-02-28 20:10:28 来自 PC 评论 举报