谢谢大家的回答,确实该站两台变在运行规程中就明确10KV只能分列运行,110KV、35KV可以并列运行,以前也这样运行过,一直以来运行正常,但今年出现了这样的问题。我们找了几次没能查出问题,目前怀疑是否有局部匝间短路,或其中一台变在去年返厂修理后改变了变比,已计划做变比试验了。
2011-05-01 15:30:01
赞同0
加载更多顺带解释如何发现该问题:1#变中压侧负荷(电量或功率)为P31,2#变中压侧负荷(电量或功率)为P32,35KV各出线负荷总加(电量或功率)为Pxl。
没有出来环流前的正常情况下1#、2#变35KV侧并列:P31+P32=Pxl(
现在的情况P31(电度)=P32+Pxl;功率P32由原来的正值变成了负值,P31功率=/P32/+Pxl
找的几次发现,单列运行P31、P32负荷相同、档位相同的情况下,35KV母线电压相差0.5%以内,其中P31单独运行时35KV母线电压偏高一些
等变比试验结果出来后再向大家汇报
细读了下各位的回贴,有个问题说明一下,出现环流时该2台变10KV并没有并列,只是35KV、10KV并列运行,即1#变低压侧11开关停运状态。
非常同意区管的变比一致,不应该出现环流,所以目前只能怀疑是主变变比在返厂修理中改变了变比,或局部有匝间短路改变了变比。
上述公式中所有的=,表于约等于的意思,毕竟母线也是有损耗的,只是在允许范围内就行。
谢谢大家
[ 本帖最后由 sjxhp 于 2011-5-1 15:41 编辑 ]