土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【求助】110KV主变中压侧并列同变比为何出现环流?

【求助】110KV主变中压侧并列同变比为何出现环流?

发布于:2011-02-23 20:42:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
刚发现的新问题,有一座站两台110KV三圈变,1#31500KVA(110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV),2#变20000KVA(110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/11kV),因低压侧变比不一致,该站2#变投运后与1#变35KV侧并列,10KV侧分列运行未发现异常。
但在最近的运行中发现1#、2#变档位一致时1、2#并列带35KV负荷,2#变还带10KV负荷,结果35KV母平不平,发现1#变35KV中压侧向2#变输出功率,不理解为什么出现这种现象,请教各位高手。
1、中压侧满足并列条件,为何出现环流?
2、以前同样条件运行,未发现异常,会是什么原因呢?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • sjxhp
    sjxhp 沙发
    谢谢大家的回答,确实该站两台变在运行规程中就明确10KV只能分列运行,110KV、35KV可以并列运行,以前也这样运行过,一直以来运行正常,但今年出现了这样的问题。我们找了几次没能查出问题,目前怀疑是否有局部匝间短路,或其中一台变在去年返厂修理后改变了变比,已计划做变比试验了。
    顺带解释如何发现该问题:1#变中压侧负荷(电量或功率)为P31,2#变中压侧负荷(电量或功率)为P32,35KV各出线负荷总加(电量或功率)为Pxl。
    没有出来环流前的正常情况下1#、2#变35KV侧并列:P31+P32=Pxl(
    现在的情况P31(电度)=P32+Pxl;功率P32由原来的正值变成了负值,P31功率=/P32/+Pxl
    找的几次发现,单列运行P31、P32负荷相同、档位相同的情况下,35KV母线电压相差0.5%以内,其中P31单独运行时35KV母线电压偏高一些
    等变比试验结果出来后再向大家汇报
    细读了下各位的回贴,有个问题说明一下,出现环流时该2台变10KV并没有并列,只是35KV、10KV并列运行,即1#变低压侧11开关停运状态。
    非常同意区管的变比一致,不应该出现环流,所以目前只能怀疑是主变变比在返厂修理中改变了变比,或局部有匝间短路改变了变比。
    上述公式中所有的=,表于约等于的意思,毕竟母线也是有损耗的,只是在允许范围内就行。
    谢谢大家