土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 边墙型喷头的设置

边墙型喷头的设置

发布于:2002-10-31 22:51:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 4 4247 [复制转发]
我有一市政府办公楼改造项目,5.7*5.7米的办公室,没有吊顶,欲做边墙型喷头,是用四只标准边墙型喷头,还是用一只扩展型边墙喷头,如何设计,哪儿有扩展型边墙喷头的样本,是否要消防部门认可或审批,请各位大师赐教。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • clxtwolf
    clxtwolf 沙发
    办公室属轻危险级,可以使用边墙型喷头。
    2002-11-04 09:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • 刘峰
    刘峰 板凳
    边墙型喷头在国外是严格控制的!
    边墙型喷头的缺点是集热慢,喷头动作慢,喷水覆盖面不完全;优点是施工方便,较美观。
    我个人认为使用边墙型喷头一般情况下还是可以的,但是在设计上应该尽量不要用扩展型的。很多设计人员为了图方便总喜欢在设计时沿房间的短边设置,我建议还是应该沿长边设置为好。
    2002-11-03 13:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • lee16556
    lee16556 地板
    用标准边墙喷头最安全,谁都不会说三道四。
    但设置扩展覆盖喷头是为甲方考虑。
    办公楼我以为更是要设置扩展覆盖喷头,因为办公室一般是不作吊顶的。
    要设置扩展覆盖喷头的话,你的情况,一个不够,要两个。
    扩展覆盖喷头保护范围一般是4X8米。
    样本上说的。
    到几个消研所找样本吧。
    2002-11-01 23:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • hench
    hench 4楼
    要看你选用的喷头情况,但新规范后,消防部门对边墙型喷头的使用管理很严格,办公室一般不建议采用。市政府的工程当然要求他们报建了,负责出了事谁负责。
    2002-11-01 11:44:01

    回复 举报
    赞同0