对于高压柜中断路器的工作位置和试验位置这两者的概念我比较模糊,哪位能说一下?而且分别在这两种情况下又有断路器的合位和分位,这又是怎么回事呢?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • aegis2003
    aegis2003 沙发
    做个记录,刚好用到
    2017-04-21 09:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • moon-river365
    moon-river365 板凳
    谢谢,学习了,非常感谢!
    2017-01-18 22:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • pinboxiaohuo
    pinboxiaohuo 地板
    谢谢分享,学习了啊
    2017-01-06 11:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • 陈绪功
    陈绪功 4楼
    断路器的一次插头与触头盒内的触头可靠连接在一起的状态,是断路器的工作位置;断路器的一次插头与触头盒内的触头脱离开,是在试验位置,断路器的位置与断路器的合分位没关系,断路器的位置是由断路器手车底盘上的行程开关来实现的
    2011-02-22 19:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • asmdl
    asmdl 5楼
    工作位置就是断路器的主触头接入了主线路,断路器能分、合主线路;测试位置就是断路器的主触头没有接入主线路,此时主线路是断开的,断路器可以分、合操作,但不能分、合主线路。