1、框架主体固定点和连接存在不稳定因素,尤其是三通,由于单面只有一个固定点,定且固定点孔是有间隙的,所以在配合和使用中很容易有松动因素存在。
2、柜体规定支撑部分过少,尤其是大电流系统,有限单位一些定位的螺丝(由于受螺丝质量,安装控制等也有影响)不能完全满足要求,包括一些分隔单元都没有起到很好的支撑和限位作用。
3、原设计的回路隔室隔板形式不能起到尺寸限定和支撑固定作用,框架的变形也随之拉伸和弯曲,没有很好的起到其应有的作用。
4、型材变形。本身立柱的分布和设计点使得在前后中间固定点少,立柱中部易变形,尤其是型材加工中的
5、大电流系统安装使用的细节不足,受动热稳定,元件铜排重量,短路承受力方面有欠缺等
6、本身的地脚特点决定了在运输和安装就位过程中容易松动、变形和重心不稳。
7、系统结构不满足更多回来要求和单个回路控制部分较多的要求。
我公司新的ARTU柜的特点
1、 制作安装了辅助固定三角定位,同时在功能框架,安装对角,后门等位置设计加强的辅助零件,支撑件。
2、 原设计的回路隔室隔板形式不能起到尺寸限定和支撑固定作用,根据实际系统,针对大宇3000A以上系统,隔板改成有四边定位支撑的形式,不仅起到分隔作用,还起到固定和支撑和限位作用。
3、 针对个别立柱变形对柜体的影响,在安装工序和工艺上改变工步和堆放方法,对容易出现变形的地方,增加了调节固定片。
4、 出线空间我们将原设计的垂直母线围板空间缩小,上下出线空间可以根据用户实际需求调整,也可以改成预置的电缆护套封闭的调节孔,母线位置和N排位置也可以根据实际调整的围板侧
5、 大电流系统,我们新ARTU柜底座采用加强槽式拼接底座,强度和稳定性更高
6、 出线回路根据系统可以设计做成12回来,特殊小电流系统可以设计成24回路
7、 出线回路较小的全部采用大电流端子,方便用户的使用和维护,同时提高了安全性。
8、 出线回路考虑安装使用和检查,门板改为高头手动螺丝或则旋锁,螺丝安装时加防划垫圈。
9、 二次线回路比较繁琐的地方采用线槽安装,绑线采用新型电缆束夹和新型嵌入式线卡。解决了二次回路工艺美观问题和整齐调节问题。
10、 对上出线系统,可以根据实际图纸调整功能框架尺寸,母线位置前移,使后部出险空间变大
11 主体框架连接螺丝采用12.8级螺丝,门铰链铆钉采用优质钢合金铆钉固定,保证了安装的牢固性和紧固力的实现