土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求教:关于层高的问题
某娱乐中心,功用为:
1层:观光水池+接待大厅+茶馆/咖啡厅
2层:饭店包间
3层:标准间或桑拿
4层:标准间或健身
5~6层:标准间
层高3.6米,梁高600-700,层高会不会太低,人在里面会不会感到压抑,
有没有必要改设计?若要改改为层高几米合适?
小弟是新手,请高手指教

全部回答(7 )

  • mlj011
    一层应该高一些,才舒服吧!
    最好不要少4.5M
    2006-03-24 14:46:24 来自 PC 评论 举报
  • chensong44
    一层肯定要改,3。6层高就算做出来不压抑也会觉得不气派,一般根据你的功能4。6~4。7M,这样净高能达到4M,这样就舒服了
    2006-03-22 16:41:22 来自 PC 评论 举报
  • chengxinjian-001
    这要同你的面积有关,一般同上面的交代就可以了,首层4.5-4.8就可以了
    其余3.6也够了
    2006-03-22 15:48:22 来自 PC 评论 举报
  • ctl1025
    一层可作4.5~5.1,二层也可以适当加高,其他层3.6够用了。但要控制总高度在24以下。
    2006-03-22 15:35:22 来自 PC 评论 举报
  • theron1710
    层高3.6米,梁高600-700,层高会不会太低,人在里面会不会感到压抑,
    有没有必要改设计?若要改改为层高几米合适?
    首层层高肯定会让人感觉压抑的,至少要保证在4.6米.
    2006-03-22 14:29:22 来自 PC 评论 举报