土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高层消防储水量?..

关于高层消防储水量?..

发布于:2002-10-26 01:08:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规:
7.4.7.1高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

一个二类高层住宅是不是就可以只设置6m3的消防储水就可以了?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lxplxp827120
    lxplxp827120 沙发
    必须按规范执行。高规,建规是主要规范,否则图审过不去
    2007-12-21 11:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • lxplxp827120
    lxplxp827120 板凳
    必须按规范执行。
    2007-12-21 11:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?

根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?比如中危险级二类,水量是21.3还是27.7?

回帖成功

经验值 +10