TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
TN-S系统的配电柜总电源进线柜 N线和PE线是相通的吗 ?
就是和变压器相接的第一个配电柜里。奇怪我觉得总进线柜里 PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。
如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2011-2-18 16:18 编辑
]
发布于
2011-02-17 10:38:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(73 )
hzhsj
亮几个观点:
一、“世上”并无纯粹的TN-S系统
因为系统接地点很难真正从变压器(绕组的)中性点引出,因此中性点到接地点之间必然有一段PEN线,由此就只能构成TN-C-S系统。
二、接地分为系统接地(或称工作接地)与保护接地
系统接地只能是一点,所以PEN线上只允许一点接地,多了就会产生杂散电流。PE线允许多点接地,所以重复接地一定是在PE线上的。
变压器外壳、配电柜外壳与道轨及其它外露的可导电体的接地都是保护接地,不要与系统接地混在一块。
三、不要让变压器“中性点”在变压器室内就近直接接地
从变压器中性点到总配电柜的PEN母排,进入配电柜后应先与柜内的PE母排相连,再通过连接线与N母排相连。理由是这段连接线成了N总线的一段。如果因故断开,N线不通,很容易发现故障存在。如果是PE线断开,既不安全,又不容易早期发现。
配电柜内的PE母排应直接与接地极相连,不要通过配电柜外壳与轨道串联后再与接地极相连,目的就是为了保证系统接地可靠。而N线母排除了通过那段连接线与PE母排相接外,整段母排不应再有一点与地发生任何联系。
不管是TN-C-S系统、TN-S系统还是TT系统,都是从此配电柜之后才开始出现变化的。
如果能够明白这三条基本规则,相信再也不会产生各式各样的误会了。
2011-02-18 15:27:18
来自 PC
评论
举报
renhangzh
keveinren 发表于 2011-2-18 16:05 22楼的以下说法很精辟,切中了要害,不少人会将其混为一谈,在没搞懂N线、PE线、NPE线、工作接地、系统接地 …03D501-4图集中你说的第3条属于TN-S,第2条属于TN-C-S
2016-12-19 21:26:19
来自 PC
评论
举报
renhangzh
jia_beiping 发表于 2011-2-18 13:11 TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下 …就是这么回事
2016-12-19 21:16:19
来自 PC
评论
举报
qq_1399446082457
TN-S接地系统的PE线和N线在变压器中性点处是连接在一起并接地
2014-05-07 15:10:07
来自 PC
评论
举报
qq_1399446082457
glbglb2008 发表于 2011-2-19 11:41 不好意思,这位仁兄,我上面说“至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊 …你的那个规范太老了,95年的,2000年以后国家用的都是跟国际接轨的;之前没有。
2014-05-07 15:05:07
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(73条)
相关推荐
hzieezsy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
91
回复
171
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.49 万条内容 · 1628 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(73 )
