我现在在做一个工程,沈阳地区,7度,0.1g,剪力墙结构,18层,三级抗震。我在做方案过程中遇到一个问题。如附件图。
简单描述:建筑上下窗之间窗间墙为1300mm,窗户下900为砖砌,剩下400做成混凝土梁。该梁跨度为1800,跨高比为4.5<5.
问题:这种跨高比<5的梁在建模的时候是开洞形成,还是布置梁形成。请阐述理由。

01.jpg

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • cof1492743029533

    跨高比小于5开墙洞形成,大于5按梁布置。

    2020-11-02 10:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • simonshine
    simonshine 板凳
    zsm10002 发表于 2014-8-20 09:49 针对PKPM以及理论上说:在PKPM里所有的连梁都应该以墙开洞的形式来建(无论跨高比是是小于5还是大于5),在 …请教,如果跨高比小于5还是大于5,在计算上没有区分的话,怎么实现高规里跨高比大于5宜按框架梁来考虑这条?
    2015-01-15 16:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • zsm10002
    zsm10002 地板
    针对PKPM以及理论上说:在PKPM里所有的连梁都应该以墙开洞的形式来建(无论跨高比是是小于5还是大于5),在计算模型里,PKPM认为梁是一根线,无论你这根梁是1米高,还是10米高,梁与剪力墙的连接部位是点接触,从而造成梁端处与剪力墙相连处内力不平衡,不协调,内力突变。 如果有时间了解ETABS,ETABS软件会在刚学习的视频里面就会告诉你这一点,所以ETABS里面的连梁是一墙体的形式来建立模型的。
    针对大家实际操作来说:因为大家基本上都是采用PKPM来计算,PKPM用梁的形式来建模型,更加方便快捷,所以才有所谓的跨高比小于5的说法及建模型方法(有些公司是跨高比小于2.5才用墙开洞的形式来建连梁,针对这种做法只能说“呵呵”)。
    2014-08-20 09:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • zbh0853
    zbh0853 4楼
    对于连梁的两种建模方式,连梁刚度折减系数所起的作用是不一样的,对于按墙开洞形成的连梁,程序在算位移时会不折减,在算配筋时则会按照所填入的折减系数进行折减,也就是说程序会根据计算的内容,自动选择折减系数,在一次计算中可以考虑两次系数,计算两个不同的结果,分别对应位移和配筋。但是对于按框架梁来建的连梁,程序就没那么智能了。如果填了一个小于1的折减系数,即使算位移时程序也是会考虑折减的,算配筋同样也按照这个系数折减。也就是说按框架梁来建的连梁,程序不能智能判断,不会区分计算位移还是配筋,只会按照折减系数来折减。
    2014-08-19 17:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • sunbo895200
    《高规》7.1.3规定,跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。。