土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 时间继电器的问题!?

时间继电器的问题!?

发布于:2006-03-20 13:42:20 来自:电气工程/继电保护 15 2432 [复制转发]
甲方要求对某几个插座回路可以分时间段的控制,因为这些插座都是给电拌热使用的.
他要求加装时间继电器,但是我以前的设计中从未接触过这样的情况,请教各位,如果想达到甲方的要求,那么时间继电器加在哪?怎么加?
谢谢!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • 海风0107
    海风0107 沙发
    以上图纸引用网友的资料,谢谢网友。希望大家发表帖子。
    2007-07-29 11:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • 海风0107
    海风0107 板凳
    可以用时间继电器加接触器控制,楼上的已经给出了图纸,其实时间继电器可用微电脑时钟控制器代替。图纸
    2007-07-29 11:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 地板
    可以选用模数化钟控开关,施耐德\海格等生产微断的厂家有,机械式,电保持,可在某一时间段(时\天\月)任意设定通/断.
    2006-03-22 10:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • lanqiulangzi
    谢谢!
    2006-03-22 09:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • lhx1108
    lhx1108 5楼
    采用微电脑时钟控制器很好用,很多微电脑时钟在一天内可设定八到十个时间段控制输出.
    2006-03-21 21:38:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.24 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助~~有关欧姆龙继电器的问题~先谢过~

我买了3个24V的欧姆龙继电器,用的时候线圈吸和,可是用表一摸,常开没有变成常闭点,但是常闭点变成了常开点,很是郁闷,我想不会质量问题,要不3个也不至于都是这样啊不知道大家遇到过没,线圈电压摸过是26V,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10