在无纺厂房,建筑面积大于1500平方,消防没有设喷淋系统,有必要做消防控制室吗?电气上需要做消防吗?

全部回答(2 )

  • qijing0937
    需要的
    2011-06-16 11:41:16 来自 PC 评论 举报
  • jesson91
    消防技术规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上有具体的要求。根据此规范,现简要陈述如下:
    1、制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应定性为丙类生产厂房(生产加工可燃固体);相对人员较为密集场所,目前大多采用二级耐火等级,多层,每层面积4000平方米内。
    2、防火间距不小于10米。厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。厂房内任一点到最近安全出口的距离不大于60米。目前工业园区多为四层建筑,每百人的疏散宽度指标不应小于1米。
    3、消防车道:占地面积大于3000m2的丙类厂房或占地面积大于1500m2的丙类仓库,应设置环形消防车道。
    4、应设置封闭楼梯间,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
    5、应设置室内、室外消防给水系统。(一般设置消防水箱和接入市政给水管网)
    6、占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2时,应设置自动喷水灭火系统(见《建筑设计防火规范》第8.5.1条第1款规定)。配套设置消防水池和水泵房和消防控制室。
    7、任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房应设火灾自动报警系统。(见《建筑设计防火规范》第11.4.1条第3款规定)。
    8、应设置排烟设施。(一般利用开窗面积可满足要求)
    9、应设置消防应急照明和消防疏散指示标志。(一般设在封闭楼梯内、厂房、消防控制室、配电房、水泵房等场所内)
    10、应设置灭火器。(一般使用4KgABC型干粉灭火器)
    2011-02-17 11:49:17 来自 PC 评论 举报