地下室3000多平方,独立基础,底板厚50CM,在主体的施工过程中,发现底板有多处缝,在水压力的作用下,地下室的水从未干过,水泵不停的抽水,现在项目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果还是可以的,(灌缝观察一段时间后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保护层)但是我认为,在主体荷载的作用下,如果缝变大,这样的堵漏效果将荡然无存,本人大学毕业4年,知识和经验也是有限,不知道各位高人有什么高见,说出来一起学习下

20110102666.jpg


20110102667.jpg


20110102668.jpg


20110102669.jpg


20110102670.jpg

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • gong168178
    gong168178 沙发
    小心给版主看见了,呵呵,行为有那么一点恶劣
    2011-02-18 23:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • gong168178
    gong168178 板凳
    有听多人建议裂缝处灼开,这样的效果会好吗。毕竟是地下室底板,是有水压力的
    2011-02-16 23:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多