土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 约束不足是怎么回事?

约束不足是怎么回事?

发布于:2011-02-14 17:47:14 来自:建筑结构/3D3S 5 2824 [复制转发]
现在模型建完了,还没有加荷载,可是在运行计算的时候提示约束不足,迭代失败,是什么原因啊?哪位高手指点一下。(附件为模型文件)
  • 2.rar
    文件大小 157 KB 下载次数 0
    下载

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 闲阑小筑
    闲阑小筑 沙发
    也有可能是楼主支座或节点约束设置有误
    2011-02-19 09:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • cn-lhd
    cn-lhd 板凳
    如果模型检查出现30MM的数值,可以在菜单栏 显示查询---显示参数---建模允许误差填入大于30MM的数值即可解决。。因为有时建模连线的时候容易造成这种误差
    2011-02-17 20:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • lcsh0328
    lcsh0328 地板
    谢谢“friend_3d3s”兄,问题解决了,先把地震勾掉,计算的时候会出现是哪个节点是机构,本模型里有两个次梁未连接到位置,在检查的时候没有发现,把次梁延长后,问题解决了。
    2011-02-15 12:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • friend_3d3s
    还有,要执行下构件两两相交打断命令。
    2011-02-15 09:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • friend_3d3s
    模型建好以后,请先用模型检查命令检查下模型,可以看到有两根构件小于30mm,这是建模误差,然后再内力分析下,内力分析时把地震先勾掉,计算后会提示你哪个节点有误,使用构件查询命令找到这个节点,单独显示这个节点周围区域,可以看到杆件之间没有相连,这个也是建模误差,把这些错误改掉之后,要执行下删除重复的单元及节点命令,然后再计算,直至无误为止。
    2011-02-15 09:36:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!